Author Topic: Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008  (Read 3393 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008

http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=159
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline pupina

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 55
  • Karma: 0
Le limitazioni geometriche delle travi riportate al Par. 7.4.6.1:
"La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave."
secondo voi con un pilastro 30*50 ed una trave a spessore 50*25 potrei posizionare la trave a spessore a filo pilastro?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein

Offline simoneblu

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 42
  • Karma: 0
  • Laureato
Le limitazioni geometriche delle travi riportate al Par. 7.4.6.1:
"La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave."
secondo voi con un pilastro 30*50 ed una trave a spessore 50*25 potrei posizionare la trave a spessore a filo pilastro?

Se capisco bene vuoi far coincidere lo spigolo della trave con lo spigolo del pilastro. E' ovvio che nel caso che tu ti colleghi alla faccia da 50 del pilastro non hai problemi. Nell'altro caso invece non rispetti la norma perché anche se la massima larghezza della trave è 50 < (30+25) la norma fa riferimento alla semi-altezza del solaio che andrà aumentata da un lato e/o dall'altro a secordo se la trave "fuoriesce" dal filo pilastro. Quindi nel caso che la trave abbia spigolo coincidente con il pilasto la max larghezza deve essere 30+25/2= 42.5
ciao   

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008
« Reply #3 on: 06 February , 2010, 09:56:44 AM »
pupina, qui sei off topic, per favore crea un post nella sezione apposita.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24