purtroppo io fino a quando non sarò padrone dell’argomento continuerò a sbatterci la testa!
per capire dove stà lo sbaglio ho voluto implementare un calcoletto facile facile.
Ho disegnato un appartamanto di pianta quadrata di lato 10 m confinante ad Est, Ovest, al piano sotto ed al piano sopra con altri appartamenti.
Pareti che danno verso l’esterno soltanto la Nord e la Sud entrambe con 3 aperture simmetriche come in figura.
Niente di più semplice ed immediato.
Nessun ponte termico inserito.
Muri esterni con U= 0.50 W/m2K spessore 30 cm
Solai di interpiano con U= 0.40 W/m2K spessore 30 cm
Finestre con Uf= 2.4 W/m2K Ug= 2 W/m2K
Caldaia a condensazione per il riscaldamento e produzione di ACS con
Rendimento di generazione 0.99
Rendimento di distribuzione 0.99
Rendimento generazione e distribuzione ACS 0.9
Potenza a carico nominale di 24 kW
Non potevo creare niente di più generico di questo!!!!
Assegno alla Zona da calcolare il generatore di calore creato e per le altre zone rappresentanti gli appartamenti confinanti dico che sono zone dotate di riscaldamento con temperatura media durante tutto l’anno di 20°.
Lancio il calcolo
:
Epgl 22977 kWh/m2 anno
Epe, invol 50137 kWh/m2 anno
Vol lordo 359.94 m3
Sup lorda 71.46 m2
S/V 0.1985
CLASSE CAdesso faccio un ragionamento per assurdo:
faccio finta che tutti i miei vicini si sono trasferiti abbandonando tutti gli appartamenti: sono rimasto SOLO!
io certificatore vedo che tutti gli appartamenti NON sono in uso e quindi questa volta li selezione come zone PRIVE di riscaldamento con temperatura media durante l’anno di 15°.
Lancio il calcolo
:
Epgl 36721 kWh/m2 anno
Epe, invol 6195 kWh/m2 anno
Vol lordo 359.94 m3
Sup lorda 342.66 m2
S/V 0.952
Ok l’indice di prestazione globale come la superficie disperdente e il relativo rapporto S/V sono aumentati…quindi significa che dovrò consumare di + durante l’anno ma meraviglia:
sono in
CLASSE B!!!!
Ok che se rimango solo nel condominio è tutto di guadagnato
Ma ha un senso questa variazione di classe? Solo se l’appartamento limitrofo al mio è abitato oppure no?
E comunque hanno un senso queste classi!? Consumo di + ma in realtà la norma m mette in classe B?
O c’è qualcosa che mi sfugge (di sicuro) per cui stò facendo confusione!?!?