Mi permetto di riportare qui, la conversazione che abbiamo avuto con G.Iaria in chat proprio su qesto argomento.
Chiedo scusa dello spezzettamento, ma mi appaiono interessanti le conclusioni cui si arriva dalla lettura della norma. Aspetto ovviamente smentite:
g.iaria [10|Feb 04:00 pm]: scusami se insisto zax, ma quindi per te le travi non sarebbero accettabili, e quindi non collaudabili?
zax2010 [10|Feb 04:00 pm]: Ho visto la tua tabella.
zax2010 [10|Feb 04:00 pm]: Avevo visto tutto il discorso dello spessore e mi si era illuminata la lampadina. Ma poi subito si è rispenta.
zax2010 [10|Feb 04:01 pm]: Perchè per il DM08 da 0 a 40 mm il valore è sempre unico.
zax2010 [10|Feb 04:01 pm]: E sempre 355.
zax2010 [10|Feb 04:02 pm]: Comunque sto visionando la frase: "In sede di progettazione........Sempre in sede di progettazione.....ecc."
zax2010 [10|Feb 04:03 pm]: E comunque questa cosa non ha senso. Profili secondo EN 10025-2, quindi con valori minimi di snervamento e rottura che possono essere diversi dal DM08
g.iaria [10|Feb 04:03 pm]: già
zax2010 [10|Feb 04:04 pm]: ...e poi nei calcoli metto altri valori, PIU' ALTI.
g.iaria [10|Feb 04:04 pm]: è questo il nodo gordiano
zax2010 [10|Feb 04:04 pm]: Non lo avevo capito nella prima lettura del post.
g.iaria [10|Feb 04:05 pm]: tra l'altro la tabella 11.3.IX cita espressamente le norme armonizzate della serie 10025
zax2010 [10|Feb 04:08 pm]: Sto leggendo una cosa strana al §11.3.4.11.1.3
zax2010 [10|Feb 04:08 pm]: Trattasi di controllo continuo nello stabilimento di produzione.
zax2010 [10|Feb 04:09 pm]: "Per quanto concerne fy ed ft i dati singoli raccolti............per consentire di valutare statisticamente nel tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti norme tecniche"
zax2010 [10|Feb 04:10 pm]: "I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme EN 10025, ecc.
zax2010 [10|Feb 04:11 pm]: Giuseppe lo sai cosa potrebbe significare questo?
g.iaria [10|Feb 04:11 pm]: dimmi
zax2010 [10|Feb 04:11 pm]: Che io devo rispettare i riquisiti minimi imposti dalla EN 10025 solamente per resilienza, composizione chimica ed allungamento.
zax2010 [10|Feb 04:12 pm]: Invece per fyk ed ftk devo fare riferimento, per forza, alle prescrizioni del DM. CHE PREVEDE VALORI MAGGIORI CHE NON EN 10025!!!!!
g.iaria [10|Feb 04:12 pm]: cazzo
zax2010 [10|Feb 04:13 pm]: E' vero che la cosa è riferita ai controlli in acciaieria.
zax2010 [10|Feb 04:13 pm]: Però di fatto è come se il normatore avesse alzato l'asticella!!!!
zax2010 [10|Feb 04:13 pm]: rispetto alle prescrizioni, più blande, della EN 10025.
zax2010 [10|Feb 04:14 pm]: Ma di una bomba simile non si trova traccia da nessuna parte? Nessuna associazione di categoria ne fa cenno?
g.iaria [10|Feb 04:14 pm]: non trovo un servizio di domande e risposte su promo-acciaio
g.iaria [10|Feb 04:14 pm]: che raccoglie i colossi italiani e mondiali
g.iaria [10|Feb 04:15 pm]: a differenza dell'ottimo servizio di "promolegno risponde"
g.iaria [10|Feb 04:16 pm]: ma è possibile che nessuno abbia fin'ora fatto un quesito del genere al csllpp?
g.iaria [10|Feb 04:16 pm]: certo però che quel paragrafo che hai riportato...
g.iaria [10|Feb 04:16 pm]: su fy ed ft mentre se ne sbatte di allungamento, resilienza, etc.
g.iaria [10|Feb 04:17 pm]: fa pensare
g.iaria [10|Feb 04:18 pm]: però zax, quali sono le "prescrizioni delle presenti norme tecniche" citate in quel paragrafo?
zax2010 [10|Feb 04:19 pm]: Tutto il blocco.
zax2010 [10|Feb 04:19 pm]: La tabella 11.3.IX non è forse "prescrizione delle presenti norma tecniche"?
g.iaria [10|Feb 04:19 pm]: di prescrizioni non ne ho viste a parte quelle del §11.3.4.9 sulle zone sismiche
g.iaria [10|Feb 04:20 pm]: no zax, una prescrizione non direbbe: "si possono assumere nei calcoli..."
zax2010 [10|Feb 04:20 pm]: perchè tutto ruota attorno al concetto: per la progettazione utilizza questi numeri.
zax2010 [10|Feb 04:20 pm]: Poi però i tuoi acciai effettivi, possono avere, ed essere a norma, numeri inferiori.
zax2010 [10|Feb 04:21 pm]: è una cosa che in generale non avrebbe senso. Ma......
g.iaria [10|Feb 04:21 pm]: direbbe invece: "l'acciaio in opera deve avere..."
zax2010 [10|Feb 04:22 pm]: Si Giuseppe, ci siamo intesi. Stiamo andando oltre lo 'scritto' della norma e stiamo cercando di capire quale fosse l'effettivo intendimento del normatore.
g.iaria [10|Feb 04:22 pm]: si potrebbe dire che la norma fa progettare quei numeri perchè poi al resto ci pensano i coefficienti parziali?
zax2010 [10|Feb 04:22 pm]: Normatore che probabilmente non sa nemmeno lui quale che fosse il proprio intendimento.
zax2010 [10|Feb 04:22 pm]: Su tutti gli altri materiali c'è una certa scaletta, in salita. Perchè per l'acciaio dovrebbe essere differente?
zax2010 [10|Feb 04:23 pm]: Considera anche che per le barre da c.a. utilizzi 1.15. Per l'acciaio da carpenteria 1.05 Ovvero ancor meno fattore di sicurezza.
g.iaria [10|Feb 04:23 pm]: e che comunque le colate vengono accettate lo stesso con valori più bassi per non mandare in malora o declassare una gran parte di esse?
zax2010 [10|Feb 04:24 pm]: Il problema è che chi fa la marcatura di processo, omologa le acciaierie avendo davanti la EN 10025.
zax2010 [10|Feb 04:25 pm]: E se la EN 10025 pone dei paletti "bassi", e la acciaieria tali paletti li supera, amen. Prodotto marcato CE e via.
zax2010 [10|Feb 04:26 pm]: Se poi altra norma, alza l'asticella........
zax2010 [10|Feb 04:26 pm]: ....e se per aumentare la confusione la norma che alza l'asticella fa comunque riferimento alla EN 10025.......
zax2010 [10|Feb 04:26 pm]: la frittata è fatta.
zax2010 [10|Feb 04:27 pm]: Giuseppe. Mi sa che siamo gli scopritori di un altro loop normativo cui nessuno si è mai accorto.
g.iaria [10|Feb 04:27 pm]: e se fosse che noi sbagliamo a far coincidere i valori assunti in sede progettuale con i valori reali?
g.iaria [10|Feb 04:28 pm]: e che la norma concede in realtà che in opera ci sia qualcosa di meno resistente di quello che c'è sulla carta?
zax2010 [10|Feb 04:28 pm]: Sarebbe l'unica scappatoia.
zax2010 [10|Feb 04:29 pm]: Ma questo non cozza con il buon senso?
g.iaria [10|Feb 04:29 pm]: cozza alla grande
zax2010 [10|Feb 04:30 pm]: Poi per carità! Ciò che il normatore vuole, sarà ciò che sarà. Ma almeno lo dica chiaramente!
g.iaria [10|Feb 04:31 pm]: quando ha voluto prescrivere qualcosa di aggiuntivo, lo ha fatto, vedi §11.3.4.9
g.iaria [10|Feb 04:32 pm]: a me zax, più che un loop mi sembra un vuoto, anzi una voragine
g.iaria [10|Feb 04:32 pm]: normativa
zax2010 [10|Feb 04:41 pm]: Ma quindi, qualcuno più preparato di noi, non si trova? (Per quanto mi riguarda non sarebbe poi così difficile...)
g.iaria [10|Feb 04:45 pm]: zax ti saluto, io stacco, grazie della meditazione
zax2010 [10|Feb 04:46 pm]: ciao.
Aggiungo qualcosa circa il processo che porta i produttori alla marcatura CE dei propri profili. Perchè è vero che per poter marcare i profili gli enti che certificano richiedono il rispetto della EN 10025-2, che è vigente in Europa tutta intera, ma in realtà dovrebbero richiedere parimenti il rispetto di tutta la normativa nazionale che ci sta attorno.