Mi aggancio alla discussione per ringraziarvi del materiale e delle riflessioni anche se mi riferisco a questo topic:
http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=327.msg962#msg962Alla fine di un percorso progettuale tortuoso siamo andati in appalto un una struttura costituita da mensole in acciaio poggiate su plinti con singolo palo. L'equilibrio č garantito da 2 tiranti posti a monte di ciascuna mensola.
Ho prescritto la realizzaione di 2 pali e 3 tiranti pilota (6.4.3.7.1) da portare fino a rottura per avere conferma delle ipotesi effettuate in sede di progetto sui parametri del terreno, ma non avevo molte informazioni circa le prove relative al par 6.4.3.7.2, al di lāi di quella statica, da applicare ai 29 pali e 52 tiranti che costituiranno l'opera.
Non mancherō di postare qualche foto quando partirā il cantiere!