Author Topic: REI blocchi muratura CLS e CLS alleggerito  (Read 3786 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
REI blocchi muratura CLS e CLS alleggerito
« on: 23 June , 2011, 14:15:38 PM »
Per i blocchi di muratura non mi pare si attualmente possibile eseguire uno studio analitico della resistenza al fuoco (EI o REI a seconda dei casi) secondo il DM 16/02/2007.
Volendo utilizzare le tabelle dell'allegato D possiamo calcolare EI per blocchi non portanti ma non ci sono indicazioni per blocchi portanti.
Ci viene in soccorso una circolare dei VV.FF che allego.

Chiedo innanzi tutto se vi "quadra" il "quadro normativo".

Sull'utilizzo della tabella in allegato ho un dubbio: se un blocco ha una percentuale di foratura superiore al 55% non č classificabile secondo il metodo tabellare? Oppure ricade nella stessa classe di quelli a entro il 55%?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline IngSandro

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: 5
  • Novizio
Re:REI blocchi muratura CLS e CLS alleggerito
« Reply #1 on: 23 June , 2011, 18:51:14 PM »
Qui dovresti trovare tutti i dati che cerchi (Allegato D - LETTERA CIRCOLARE n. 11635 del 24/10/2008)

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:REI blocchi muratura CLS e CLS alleggerito
« Reply #2 on: 23 June , 2011, 21:43:14 PM »
Grazie ma quello che posti č l'allegato D del DM 16/02/2007 e giā ce l'ho: č esautivo per i blocchi non portanti, ma non da indicazioni su quelli portanti
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:REI blocchi muratura CLS e CLS alleggerito
« Reply #3 on: 24 June , 2011, 09:16:25 AM »
Risposta dei VV.FF.
Per i blocchi di muratura non mi pare si attualmente possibile eseguire uno studio analitico della resistenza al fuoco (EI o REI a seconda dei casi) secondo il DM 16/02/2007.
Il metodo analitico per i blocchi non č utilizzabile al momento.

Volendo utilizzare le tabelle dell'allegato D possiamo calcolare EI per blocchi non portanti ma non ci sono indicazioni per blocchi portanti.
Ci viene in soccorso una circolare dei VV.FF che allego.
Sull'utilizzo della tabella in allegato ho un dubbio: se un blocco ha una percentuale di foratura superiore al 55% non č classificabile secondo il metodo tabellare? Oppure ricade nella stessa classe di quelli a entro il 55%?
Il blocco con foratura maggiore del 55% non č classificabile con il metodo tabellare e la sua resistenza deve essere per forza valutata con una prova di laboratorio.