[Normativa] RESISTENZA INCENDIO STRUTTURE
« on: 19 November , 2010, 12:06:08 PM »
Buongiorno, sto progettando una struttura in c.a. che deve possedere requisiti R60. Guardando il DM 16/02/2007 allegato tabella D.6.2 (metodo tabellare) vedo che per i pilastri esposti al fuoco su più lati viene prescritto un lato minomo pari a 250 mm con a=45 mm. Ora se per i pilastri non ho nessun problema il dubbio mi si presenta in sommità dove deve essere prevista una forcella in c.a. in cui trovera posizione la trave in legno lammellare. Le pareti di questa forcella hanno spessore 10 cm. Ora la mia domanda è questa. Le pareti della forcella di B=100 mm sono minori a Bmin posso aggirare questo limite rivestendo le pareti della forcella con dell'intonaco speciale (tipo sabbialeca) per raggiungere R60 con il rivestimento. Oppure il rivestimento serve solamente per raggiungere il copriferro necessario ma la Bmin in ogni caso deve essere soddisfatta?
Grazie

zax2010

  • Guest
Re:[Normativa] RESISTENZA INCENDIO STRUTTURE
« Reply #1 on: 19 November , 2010, 14:16:38 PM »
Quello cui fai riferimento è il metodo tabellare proposto dal DM2007.
L'alternativa principale sarebbe il calcolo analitico del requisito R con la UNI 9502, o con la nuova UNI EN 1992-1-2.

La dimensione minima riportata nelle tabelle dovrebbe garantire le effettive condizioni al contorno cui sono sottoposte le barre di spigolo del pilastro sottoposto ad incendio.
Con i 25 cm riportati in tabella sei sicuro che il ferro di spigolo ha una mappa di temperatura tutta intorno tipica di "ferro allo spigolo", e non di "ferro su tre lati", in cui l'azione dell'incendio ha effetti deleteri maggiori.
Nelle "vecchie" tabelle della UNI9502 il senso fisico di quanto ti ho detto era più evidente. Ti invito a guardarle per renderti conto meglio. Ma in ogni caso sappi che quelle riportate nella UNI9502 sono tabelle non più utilizzabili.

In ogni caso nella UNI9502 trovi una interessante tabellina (che nulla ha a che fare con il metodo tabellare di verifica del requisito R) che ti indica lo spessore equivalente a cemento di varie tipologie di rivestimento (intonaco ordinario, in gesso, con vermiculite, ecc.).

Infine un discorso che esula dall'incendio. Ma sei sicuro che i 10 cm di spessore siano sufficienti anche e solamente per il caso statico? Per queste selle (rebbi, forcelle, tanti i modi di chiamarli nelle varie zone d'Italia) nei pilastri ho sempre avuto seri dubbi sull'effettivo schema statico di funzionamento. Inoltre con lo spessore "risicato" che gli dai mi pare pressochè impossibile avere barre in doppio strato, staffe, ecc.
« Last Edit: 19 November , 2010, 14:18:31 PM by zax2010 »

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
Re:[Normativa] RESISTENZA INCENDIO STRUTTURE
« Reply #2 on: 22 November , 2010, 14:44:57 PM »
Nella verifica analitica per la resistenza al fuoco mi è stato detto che il coefficiente per il cls durante l'incendio passa da 1.5 a 1. E' vero? Se si dovo lo trovo scritto nelle NTC08? Grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Normativa] RESISTENZA INCENDIO STRUTTURE
« Reply #3 on: 22 November , 2010, 15:04:25 PM »
punto 4.1.13 utilizzando nel calcolo della fcd un alfacc=1e non 0,85
Conseguentemente punto 4.1.4
Quindi in sostanza per le situazioni eccezionali, fcd=fck=Rck x0,83
Il tutto riferito a combinaziione eccezionale (quale appunto il fuoco).
Le richieste prestazionali in ogni caso sono indicate nel DM 16.02.2007 "classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
 DM 09.03.2007 prestazioni di resistenza al fuocodelle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Se mi sfugge qualcosa invoco zax per integrazioni e/o correzioni :)
« Last Edit: 22 November , 2010, 15:10:28 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re:[Normativa] RESISTENZA INCENDIO STRUTTURE
« Reply #4 on: 22 November , 2010, 16:22:43 PM »
Confermo e quoto i riferimenti dati da Edoardo.
E' così tanto che spesso qualcuno si stupisce del fatto che il momento di rottura ad R30 di una sezione possa risultare maggiore del corrispondente valore "a freddo".

Purtroppo anche qui il ritiro della UNI9502 richiamata nel DM 16/02/2007 ha portato parecchia confusione sul da farsi.

 