« on: 01 October , 2009, 09:39:37 AM »
Mi trovo ad operare in ex zona 4 ed ho la necessità di inserire un ascensore all'interno di un edificio. Forando il solaio, per il passaggio dell'ascensore, modifico la rigidezza dello stesso e quindi credo di dover procedere alla verifica sismica dell'intero edificio. L'ascensore potrebbe essere indipendente dall'edificio stesso mediante giunto sismico. Posso forare il solaio e ricostruire la rigidezza che aveva prima dell'esecuzione del foro mediante intervento locale? E se si, c'è qualcuno che può darmi un'indicazione in merito?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Progettazione] inserimento ascensore
« Reply #1 on: 01 October , 2009, 10:09:45 AM »
Secondo me dipende prima di tutto dalla pianta dell'impalcato.

A mio parere, per prima cosa, si dovrebbe valutare se l'impalcato originale possa essere considerato infinitamente rigido e poi, a seguito del inserimento di un foro, se tale ipotesi sia ancora valida.