Devi effettuare dei controlli sulla struttura solo in caso di adeguamento al DM 2008 (sopraelevazione o in generale modifica significativa dei carichi in fondazione).
Se la struttura è in cls armato potrebbero essere necessarie anche per ottenere l'agibilità, nel caso la struttura non sia ancora collaudata.
Molto sinteticamente i controlli da effettuare sono i seguenti.
Per il cls armato i controlli sono i seguenti:
- Indagini pacometrica (oppure visiva, sconsigliata per indagini estese) per il rilievo della geometria strutturale (quantità diametro e copriferro armature metalliche, orditura solai, collegamenti strutturali).
- Prove di caratterizzazione dei materiali. Carotaggi per la determinazione della resistenza del cls in sito affiancati da CND (ultrasuoni, sclerometriche, pull out, penetrometriche, ...). Per l'acciaio estrazione di barre e prove di trazione.
Murature:
- Caratterizzazione dei materiali con martinetti piatti per la determinazione della tensione in sito (singoli) e per la resistenza a compressione della muratura in sito (doppi)
- indagini di tipo visivo o endiscopiche per identificare la tipologia della muratura