Author Topic: [Strutture] nodo trave-pilastro  (Read 17243 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline alff

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 43
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
[Strutture] nodo trave-pilastro
« on: 03 November , 2010, 12:58:25 PM »
La norma specifica che le staffe dei pilastri devono proseguire nel nodo per un discorso di confinamento...
Vi risulta che anche per le staffe delle travi vi sia un'analoga prescrizione?

gastab

  • Guest
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #1 on: 03 November , 2010, 13:11:51 PM »
Il problema è che è più facile a dirsi che a farsi...

Offline alff

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 43
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #2 on: 03 November , 2010, 13:17:30 PM »
in base alla mia esperienza 2,3 staffe del pilastro le montano nel nodo.
stesso discorso per la trave se si adottano forcelline aperte ad "U".

Ma io mi riferivo a prescrizioni normative, che, se non ricordo male, non dicono nulla circa il proseguimento delle staffe della trave all'interno del nodo.

ingwilly

  • Guest
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #3 on: 03 November , 2010, 13:26:10 PM »
A lume di logica non ci dovrebbero essere prescrizioni perchè il confinamento del nodoè già esercitato cone le staffe dei "pilastri" che in realtà sono le staffe del nodo.

Willy

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #4 on: 03 November , 2010, 13:31:30 PM »
Premesso che non mi pare che la norma imponga nulla di specifico in tal senso, rifletto a logica:
la norma impone altresì di prolungare le staffe dei pilastri nei nodi non confinati dalle travi. "Commutando" i soggetti in gioco (va di moda... :asd:) ed ipotizzando quindi che i pilastri confinino il CA delle travi, le staffe delle travi non andrebbero mai prolungate dentro i nodi degli impalcati intermedi. L'unico lato del nodo non confinato dai pilastri sarebbe quello dell'impalcato sommitale, per il quale però come ben sappiamo la norma concede alcuni sgravi in termini di prescrizioni.

"La conoscenza non occupa spazio"

Offline alff

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 43
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #5 on: 03 November , 2010, 13:37:39 PM »
si, concordo con ingwilly

quindi nei vostri elaborati non prescrivete la staffatura delle travi anche all'interno dei pilastri, ma riportate nelle pilastrate le staffe all'interno del nodo!

Ho creato il post perchè ho notato, dalle mie parti, che molti colleghi sono fiscali su questo discorso delle staffe delle travi.


Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #6 on: 03 November , 2010, 13:49:52 PM »
Finchè si disegna negli esecutivi è tutto possibile, ma soprattutto nei nodi confinati sfido chiunque a mettere in opera oltre ai correnti di travi e pilastri anche le staffe delle travi incidenti.
Se il nodo non è confinato il lato del cls da proteggere è confinabile solo con le staffe orizzontali (pilastro) perchè le staffe verticali della trave sono parallele ai correnti del pilastro
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #7 on: 03 November , 2010, 13:57:18 PM »
A parte le prescrizioni normativa, il prolungamento delle staffe delle travi sul nodo (confinato o no che sia) non serve a nulla. Che funzione avrebbero?
Al di la delle norme, se cogenti da rispettare, non dimentichiamoci quei 4 concetti base di scienza e tecnica delle costruzioni...
Ciao
S.L.F.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #8 on: 03 November , 2010, 14:38:58 PM »
Andremo a finire che di cls nel nodo non ne potremo inserire più, tra ferri longitudinali dei pilastri (molti), ferri longitudinali delle travi ( si spera pochi), staffe dei pilastri e staffe delle travi.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #9 on: 03 November , 2010, 14:40:51 PM »
Torniamo alla norma:

Paragrafo 7.4.6.2.1 "Armature trasversali" - "Nelle zone critiche devono essere previste staffe di contenimento. La prima staffa di contenimento deve distare non più di 5 cm dalla sezione filo pilastro;....."

Se andiamo poi al punto 7.4.6.1.1 "Le zone critiche si estendono, per CD "B" e CD "A", per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1.5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro....."

Per cui a parte la possibilità di inserire un bel disegnino (che non fa mai male), mi pare che la norma è chiara. Le zone critiche partono dal filo pilastro, e dal filo pilastro la prima staffa deve stare almeno a 5 cm.
Queste sono staffe di contenimento, tanto è vero che devono avere gli uncini a 135° e sottostare a tutte le limitazioni geometriche molto più penalizzanti di solito del semplice dimensionamento a taglio.

Sempre chiara mi pare la norma sulle staffe da inserire nei nodi. Intanto al paragrafo 7.4.4.3 viene definito cosa è nodo. Guarda caso, per quanto sia territorio "comune" per il nodo viene data la paternità al pilastro. Sempre nel proseguo dello stesso paragrafo si parla di staffe orizzontali da inserire nel nodo.

Faccio presente l'incipit del paragrafo 7.4.4.3.1 "La verifica di resistenza del nodo deve essere effettuata per le sole strutture in CD "A"

Cosa vuol dire questo? Che per le strutture in CD "B" non devo seguire le varie prescrizioni e formuline riportate di seguito? Ovvero non ho mai la necessità di armare il nodo?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #10 on: 03 November , 2010, 15:11:15 PM »
Cosa vuol dire questo? Che per le strutture in CD "B" non devo seguire le varie prescrizioni e formuline riportate di seguito? Ovvero non ho mai la necessità di armare il nodo?
Io ho capito così:
CD-A sconto sollecitazioni => verifica nodo
CD-B minore sconto sollecitazioni => armo comunque il nodo non confinato mantenedo la più cautelativa delle staffature  (sup o inf) proveniente dal pilastro incidente

Torniamo alla norma:

immagino che non ti abbia detto niente di nuovo e che tu volessi porre l'attenzione sui passaggi della norma, mi scuso pertanto se non collego i ragionamenti esposti ai paragrafi della norma da cui li ho desunti...  mi perdonerai ma scrivo tra un calcolo e l'altro!
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #11 on: 03 November , 2010, 19:14:06 PM »
Ma le zone critiche cui fate riferimento, non ho la norma alla mano, riguardano la trave e per la lunghezza della stessa. Infatti le limitazioni di armatura delle suddette travi, ad esempio in riferimento al passo delle armature trasversali, sono ben elencate al par. 7.4.6.2 (spero di non sbagliare). Tra le varie limitazioni ricorda perfettamente che in un'armatura di una trave a spessore di solaio (S=20 cm.) ho dovuto inserire le staffe nella zona critica ad una distanza inferiore a 5 cm. E se non sbaglio essere erano in misura pari a 7 per ogni lato di pilastro.
Non ricordo, tuttavia, se la norma imponga, per pilastri intermedi (ossia con la trave proveniente da destra e da sinistra) se le staffe della trave vadano prolungate sopra il pilastro (SismiCad ha un'opzione dove dice "staffe sopra i pilastri", ma io la disattivo sempre perché per me sono assolutamente inutili, anche se il nodo non è completamente confinato).
Faccio poi una riflessione: pilastro con staffe fi8/6, travi a spessore con staffe fi8/5 (o poco meno di 5). Mi dite come diamine passa il calcestruzzo in questo caspita di nodo se le staffe della trave le prolungo anche sopra il pilastro. E per di più, come diamine le metto?
Ciao
S.L.F.

Offline alff

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 43
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #12 on: 03 November , 2010, 19:42:12 PM »
mi sembra che siamo tutti d'accordo.
Pongo altro quesito sempre attinente.

E se tra asse pilastro e asse trave c'è una certa eccentricità ragionate allo stesso modo, o iniziate a pensare a qualche staffa della trave anche nel nodo, magari di un diametro maggiore?

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #13 on: 03 November , 2010, 20:53:33 PM »
In fase di progetto dovremmo sempre evitare eccentricità tra asse trave e asse pilastro.
Ciò è facilissimo da realizzare attraverso un'attenta cura della geometria dei pilastri.
Comunque in generale non ricordo se la norma preveda armatura specifica...Controllerò domani, maledetta memoria.
S.L.F.

zax2010

  • Guest
Re:[Strutture] nodo trave-pilastro
« Reply #14 on: 03 November , 2010, 21:39:35 PM »
Uffa, devo fare tutto io!

Nelle prescrizioni sulle armature dei pilastri, paragrafo 7.4.6.2.3 "Nodi trave-pilastro" si legge "Indipendentemente da quanto richiesto dalla verifica nel paragrafo 7.4.4.3.1 (il paragrafo in cui si dice che il nodo va verificato solamente per strutture in CD "A"; nota di Zax), lungo le armature longitudinali del pilastro che attraversano i nodi non confinati (sempre nota di Zax, i nodi non confinati sono definiti al 7.4.4.3) devono essere disposte delle staffe di contenimento in quantità almeno pari alla maggiore prevista nelle zone del pilastro inferiore e superiore adiacenti al nodo (quindi ha ragione ing.max, anche se, come si scoprirà a breve, non sempre basta. Ma una stellina gliela stampo lo stesso). Questa regola può non essere osservata nel caso di nodi interamente confinati.
Per i nodi non confinati, appartenenti a strutture sia in CD "A che CD "B", le staffe orizzontali presenti lungo l'altezza del nodo devono verificare la seguente condizione:

nst*Ast/(i*bj)>=0.05*fck/fyk

ecc., ecc. (il resto si legga nella norma).

Quindi ho risposto al mio stesso quesito. E la norma non la si legge mai abbastanza.

Invece per quanto riguarda il discorso eccentricità trave rispetto al pilastro: 7.4.6.1.3 "Sono da evitare per quanto possibile eccentricità tra l'asse della trave e l'asse del pilastro concorrenti in un nodo. Nel caso che tale eccentricità superi 1/4 della larghezza del pilastro la trasmissione degli sforzi deve essere assicurata da armature adeguatamente dimensionate allo scopo."

Anche nel paragrafo 7.4.4.3 si legge: "Sono da evitare, per quanto possibile, eccentricità tra asse della trave e l'asse del pilastro concorrenti in un nodo".

Nella circolare non si affronta minimamente il problema.

Per una volta la norma è realmente prestazionale (progettista, fai come vuoi, basta che tieni conto del problema), piuttosto che riempirci di formuline (e quindi prescrittiva).

 