Stamattina ho rilevato un cartellone costituito da due montanti in tubo 120 x 120 x 3 con altezza pari a 5 m a cui è collegato il cartellone con dimensioni 6 x 3 con altezza da terra pari a 2 m.
La struttura del cartellone è composta da tubolari sul perimetro e tubolari di rinforzo all'interno. In particolare i due tubolari lunghi 6 m posti sul perimetro sono quelli collegati ai montanti.
ho fatto un calcolo del vento per quella zona
L’area in cui si realizza la costruzione, si colloca in zona 3, si trova ad un distanza dalla costa entro i 30 km, e se consideriamo una classe di rugosità pari a D,
i parametri da considerare sono:
kr = 0,19
zo = 0,05
zmin = 4 m
ce (z = 5 m ) = 1,93
qb = 455,63 N/m2
la normativa cnr 207 parla di coefficiente di forza pari 1,8, per cui dovrebbe risultare
q = qb x ce x cp x cd = 455,63 x 1,93 x 1,8 x 1,0 = 1582,86 N/m2
ora se ripartiamo il carico tra i montanti e considero per il montante di 5 m la verifica di deformabilità imponendo l/200 come limite mi trovo una verifica non soddisfatta di parecchio.
Concordate con me o sbaglio qualcosa?