Author Topic: determinazione eccentricità solaio inclinato e verifica estesa  (Read 2197 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline fausto1

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
salve a tutti dovrei fare una verifica estesa delle murature di un villino. la muratura in oggetto è connessa all'ultimo piano con il solaio di copertura in legno (travetti interasse 1metro e tavolame )inclinato di 20 gradi, collegato ad un cordolo in cls. costruttivamente solo i travetti poggeranno sul cordolo anche se poi occorrerà tamponare il tutto con muratura per sigillare la facciata.

volevo sapere se  posso considerare ad eccentricità zero il carico generato dal solaio di copertura oppure devo in qualche modo ricavarlo empiricamente.
per il solaio laterocemento interpiano io approssimo e metto come eccentricità strutturale della muratura sovrastante pari a 1/3 dello spessore del muro...........

allego un'immagine della situazione


io ho provato a svolgere la verifica estesa sul piano sottotetto e mi viene così ma qualcosa non mi torna.   Grazie per la collaborazione !!!!

Determinazione delle sollecitazioni
Carico verticale trasmesso dalla solo solaio di copertura  sovrastante la parete in esame ossia
Il carico totale verticale alla sommità della parete è:
N1 = Ned,cop + 0 (assenza solaio sottotetto) = 50,85 KN
Il carico totale verticale a metà altezza della parete è:
N2 = N1 + 0,5 *N ed,X1 =  50,85+62,27 /2 KN = 81,985 KN   
 Il carico totale verticale alla base della parete è:
Nb = N2 + 0,5 * N ed,X1 = 81,985 KN  +62,27 /2 KN=113,12 KN 
Determinazione delle eccentricità convenzionali
Le eccentricità possono essere di tre tipi:
-carichi non centrati
-muro non perfettamente verticale
-carico del vento


es = es1 + es2  =0
Per quanto riguarda la valutazione delle eccentricità strutturali, quella del carico Nsup trasmesso dal muro sovrastante la parete oggetto di verifica viene considerata quasi nulla in quanto il solaio travetti poggeranno su un cordolo in calcestruzzo che mi ripartisce i carichi i quali saranno in asse al muro sottostante.
es1 = 0           
Eccentricità accidentale (ea)
ea = h inter/200 = 350/200 = 1,75 cm
Eccentricità dovuta al vento (ev)
ev = Mv/N2 = 6,20 KNM   /81,985 KN     = 0,0756 m = 7,56cm
Determinazione delle eccentricità convenzionali
Le eccentricità convenzionali di calcolo risultano:     
e1 = |es| + ea = 0+1.75 =1,75cm                            per le verifiche alle estremità della parete
e2 = e1/2 + |ev|= 1,75/2 + 7,56 = 8,43 cm              per le verifiche a metà altezza della parete
Controlli:
e2 >ea    8,43cm >1,75 cm                     verificato
e1; e2 <t/3   1,75cm; 8,43 cm < 10 cm        verificato
I coefficienti di eccentricità convenzionali valgono rispettivamente:
m1 = 6 e1/t = 6*1,75/30 =0,35   per le verifiche alle estremità della parete
m2 = 6 e2/t = 6*8,43/30 = 1,69   per le verifiche a metà altezza della parete
La snellezza del muro vale (ipotizzando ?=1):
?=h0/t = 3,50 m/0,3 m = 11,6


Determinazione dei coefficienti di riduzione della resistenza del muro
Per le verifiche alle estremità della parete
m1 = 6e1/t =
?=h0/t =
?1 ?
Per le verifiche a metà altezza della parete
m2 = 6e2/t =
 ?=h0/t =
?2= ?t?

poi eseguo la verifica a pressoflessione dei carichi laterali  in testa alla parete e a metà altezza.



 

Offline fausto1

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:determinazione eccentricità solaio inclinato e verifica estesa
« Reply #1 on: 07 July , 2014, 13:13:36 PM »
ci sono dei lambda e dei fi  che non sono comparsi   

 