allora, sono riuscito a farmi dare tutti i documenti, la situazione che mi aveva descritto il mio collega a voce, non è proprio quella che dicono le carte,
ci sono un progetto strutturale iniziale (di circa 10 anni fa) ed un progetto in variante depositati (di alcuni mesi dopo), non ci sono invece collaudo, rel. strutture ultimate, almeno nelle carte che mi ha fornito per il momento.
c'è poi una lettera del genio civile, che è recente, è di pochi mesi fa, in cui in pratica si dice che il committente è stato beccato a fare senza progetto, un solaio intermedio (si tratta di una struttura a due piani in acciaio).
ho potuto anche verificare di persona la struttura, e confermo che la struttura
1) è diversa dal primo progetto strutturale, e sin qui ok,
2) è diversa, anche rispetto progetto in variante
le differenze non riguardano solo quella del solaio intermenedio, che appunto non era previsto, ed è stato fatto abusivamente, ma ho verificato che rispetto al progetto in variante, gli interassi sono diversi, fino ad 1m in alcuni casi, i profili sono diversi.
che ne dite?