Author Topic: cerco linee guida/norme “Tende-strutture, tenso-strutture. Presso-strutture..."  (Read 7981 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Raul Endymion

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Ciao a tutti.
Come da oggetto, sto cercando (senza successo) il documento:

progetto di norma UNI U50.00.299.0:1996
“Tende-strutture, tenso-strutture. Presso-strutture. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo, l’uso e la manutenzione”

Nonostante non sia mai entrato in vigore, rappresenta tutt'ora un eccellente punto di riferimento nell'ambito delle presso-strutture sportive. La norma tratta i requisiti di resistenza, servizio, sicurezza e durata delle tende-strutture, tenso-strutture presso-strutture e fornisce indicazioni in merito alla qualità dei materiali da costruzione e dei prodotti che si utilizzano ed il livello di accuratezza delle operazioni in cantiere necessarie per rispettare le ipotesi definite nelle regole di progettazione. La norma non tratta le strutture con superficie ? 40m2 come obrelloni da mercato, ombrelloni da spiaggia, tende da campeggio, tende solari e coperture montate giornalmente.

Purtroppo non riesco a trovarla nemmeno nel sito UNI

Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi a reperirla.
Grazie

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Secondo me sbagli riferimento.
I riferimenti che ho io sono:

UNI 10949 - APRILE 2001
Sicurezza delle attrezzature per fiere e parchi di divertimento
Tende, strutture tessili temporanee e/o itineranti
Progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione

Superata da:
UNI EN 13782:2006 25/05/2006
Strutture temporanee - Tende - Sicurezza
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN
13782 (edizione novembre 2005). La norma specifica i requisiti di sicurezza che è
necessario osservare nella progettazione, nel calcolo, nella costruzione,
nell'installazione, nella manutenzione, nella gestione, nelle verifiche e nelle prove di
tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50
m2. Per tende con superficie coperta minore di 50 m2 non è necessario produrre il
libretto della tenda e il produttore fornirà una documentazione riguardante il
comportamento al fuoco del tessuto e la stabilità della struttura.Se non diversamente
concordato, due tende possono essere considerate come due tende indipendenti se la
distanza tra di loro è maggiore di 5 m.Queste tende sono destinate ad essere installate
e smontate ripetutamente senza alterazioni sostanziali, temporaneamente e per breve o
lungo periodo in ogni sito e per molteplici scopi.E' ammesso un calcolo semplificato per
le tende tradizionali con pali e funi con una luce massima di 12 m ed una capienza
massima di 300 persone.Il campo di applicazione della norma copre tutte le tipologie di
strutture temporanee di copertura.La norma riguarda anche le tende montate per un
periodo temporaneo e smontate per essere utilizzate altrove in fiere e parchi di
divertimento.Il contenuto della norma raccoglie per quanto possibile le diverse
regolamentazioni e linee guida nazionali esistenti.

Nel caso interessano occorre E-mail

Ciao

Offline Raul Endymion

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Grazie Betoniera per la tua risposta.
Quote
...UNI 10949 - APRILE 2001
Sicurezza delle attrezzature per fiere e parchi di divertimento
Tende, strutture tessili temporanee e/o itineranti
Progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione

Superata da:
UNI EN 13782:2006 25/05/2006
Strutture temporanee - Tende - Sicurezza
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN
13782 (edizione novembre 2005). La norma specifica i requisiti di sicurezza che è
necessario osservare nella progettazione, nel calcolo, nella costruzione,
nell'installazione, nella manutenzione, nella gestione, nelle verifiche e nelle prove di
tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50
m2....

La UNI EN 13782:2006 ce l'ho ma non fa diretto riferimento a strutture tipo coperture presso-statiche.
Ho visto in varia documentazione riferimenti alla UNI U50.00.299.0:1996 di cui però non riesco a trovere il testo completo.

Il mio problema attuale è la verifica degli ancoraggi a terra, ma più avanti dovrò occuparmi di un paio (o forse più) di questo tipo di strutture.
Per il dimensionamento/verifica degli ancoraggi a terra dovrei partire dalla forza trasmessa dalla membrana al piano di posa. Quest'ultima deriva dalla forza per unità di lunghezza in direzione dei meridiani dovuta al vento e dalla forza in direzione dei meridiani dovuta alla pressione interna.

Mi sembra che la UNI EN 13782:2006 non tratti l'argomento, o mi sbaglio?
Inoltre nella documentazione della struttura pressostatica che devono montare si fa riferimento alla UNI U50.00.299.0:1996

Grazie, buona giornata a tutti.

 