Si lo capisco che alla fine la prova durerà 6-8 ore. E che in questo tempo, senza alcun ausilio, immagino, si riesce a fare ben poco.
Ma se rileggi il mio primo post, è proprio quello che ti ho detto. Probabilmente non riuscirai a risolvere definitivamente il tuo bel telaio, e così come ti ho detto anche che difficilmente riuscirai a svolgere le verifiche sezionali, che solo quelle alla fine ti diranno che hai dimensionato tutto correttamente.
E' per questo che ribadisco, che visti i tempi "stretti" è più importante "far capire che sai fare" e che sapresti fare tutto se solo ne avessi il tempo, piuttosto che fissarti su un singolo aspetto ed alla fine non cavare un ragno dal buco.
Ad esempio tu potresti tentare di risolvere definitivamente il tuo portale imponendo una trave di sezione 30x50 cm, senza aver fatto alcun predimensionamento. Ed anche se alla fine i tuoi numeri fossero giusti, un ingegnere "scafato" che ti legge storcerebbe il naso, perchè capirebbe che hai gli strumenti matematici per risolvere il telaio, ma non hai il senso "ingegneristico" che invece ti verrà richiesto, eccome, nella professione.
Ti ricordo che nel c.a. i rapporti altezza sezione/luce di calcolo di una trave normalmente sono 1/10-1/12, pertanto una trave "di partenza" nel tuo caso non dovrebbe essere più bassa di 80-90 cm.
Insomma, per semplificarti la vita, e per guadagnare tempo, anche questo è un dimensionamento di massima. E nessuno potrebbe aver nulla da obiettare.
Ma sempre ed in ogni caso, non voglio fuorviarti con le mie chiacchere, e chiedi sempre a chi a fatto da poco l'esame.