Sto effettuando un lavoro per conto di un amico. In pratica serve un ponteggio su una facciata, ma per alcuni problemi il ponteggio dovrà avere alcuni sbalzi alle estremità di circa 80 cm. L'impresa mi ha detto che modificare il suo ponteggio comporta un progetto firmato da un ingegnere... Di cosa si tratta esattamente e cosa ci sarebbe da fare?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline santacruz

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 172
  • Karma: 17
    • Fn Ingegneria
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #1 on: 22 February , 2011, 13:46:00 PM »
Non esattamente da un ingegnere, basta che sia un tecnico iscritto al rispettivo albo.
Il da fare sarebbe una verifica del ponteggio considerando i carichi previsti e la relativa relazione. Per i ponti a sbalzo la cosa si complica un po' credo.
Personalmente non ho mai fatto il calcolo di un ponteggio però c'è da considerare gli elementi tutti incernierati tra loro, verificare il ribaltamento del ponteggio al vento ecc.
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

gastab

  • Guest
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #2 on: 22 February , 2011, 14:11:37 PM »
C'è da fare la verifica della struttura reticolare (nodi compresi) considerando l'azione del vento (se usi teli) e i carichi e sovraccarichi previsti, il tutto da riversare in una opportuna relazione di calcolo con tanto di schemi esecutivi.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #3 on: 22 February , 2011, 14:12:46 PM »
Ma c'è una normativa specifica x il calcolo dei ponteggi? Sulle azioni, sulle intensità ecc...Non posso verificare solo lo sbalzo, visto che poi il ponteggio è certificato?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #4 on: 22 February , 2011, 15:09:02 PM »
Non creod sia sufficiente calcolare solo lo sbalzo. In ogni caso io un paio di volte ho utilizzato questo fogliettino excel fatto bene

http://www.edilpro.it/servizi/software/software.asp?group=30&id_cat=&key=&utilizza=1
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline santacruz

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 172
  • Karma: 17
    • Fn Ingegneria
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #5 on: 22 February , 2011, 15:12:37 PM »
Solo lo sbalzo no, o meglio dipende dal libretto del ponteggio in quanto il progetto è necessario ogniqualvolta il ponteggio si "discosta" dagli schemi tipo riportati sul ponteggio e comunque oltre i 20 m.
Sul libretto troverai anche le caratteristiche dei prodotti (tubi e giunti, telai, controventi ecc) e le verifiche le fai con riferimento ai materiali riportati sul libretto.
Per i carichi, mi pare che il sovraccarico sia 100 kg/mq per le superfici di lavoro, mentre per i piani di carico lo stabilisce il progettista qual è il carico previsto.

N.B. Per i piani di carico andrebbe prevista anche una tabella con indicato il carico massimo sopportabile.
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

gastab

  • Guest
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #6 on: 22 February , 2011, 15:22:37 PM »
Non esist una normativa specifica per il calcolo dei ponteggi, bisogna farlo (non solo per lo sbalzo) ogni qualvolta ci si discosta dagli schemi standard contenuti nel libretto.

Gilean controlla nel pack di fogli excel, lì dovrebbe esserci qualcosa in merito!

E comunque la ACCA da marzo 2011 dovrebbe rilasciare il modulo di CerTus-PN per il calcolo in automatico dei ponteggi fuori schema, con relativi esecutivi.

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #7 on: 20 February , 2013, 17:48:00 PM »
Non creod sia sufficiente calcolare solo lo sbalzo. In ogni caso io un paio di volte ho utilizzato questo fogliettino excel fatto bene

http://www.edilpro.it/servizi/software/software.asp?group=30&id_cat=&key=&utilizza=1

Salve,
sei ancora collegato, posso chiederti un informazione sul foglio excel.
Grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Ponteggio a sbalzo
« Reply #8 on: 20 February , 2013, 21:17:03 PM »
Trattandosi di due anni fa mi ricordo poco ma scrivi pure qui
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Giovannino60

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: -11
  • Novizio
Re:Ponteggio a sbalzo
« Reply #9 on: 20 February , 2013, 21:47:03 PM »
1) Questo foglio excel per il calcolo del ponteggio va bene anche per ponteggi al di sotto dei m 20?
2) Nel foglio dati, va bene, ci scrivo i dati del ponteggio.
3) Ma dove trovo la comparazione del risultato rispetto ai paremetri di sicurezza per verificare se rispetto la normativa?
Grazie

 