« on: 29 January , 2011, 11:57:27 AM »
con riferimento al rinforzo di pilastri mediante incamiciatura in cls, si ottiene una sezione composta dai materiali esistenti e da quelli aggiuntivi, quindi nel diagramma delle deformazioni ci sono le deformazioni del

cls compresso pre-esistente
acciaio compresso pre-esistente
acciaio teso pre-esistente
cls compresso della camicia di rinforzo (massimo)
cls compresso della camicia di rinforzo all’interfaccia (minimo)
acciaio compresso della camicia di rinforzo
acciaio teso della camicia di rinforzo

ora, questo modifica le relazioni per determinare sforzo normale ultimo e momento ultimo.

e fin qui ci sono.

ma poi anche se faccio queste verifiche della sezione composta a mano, poi nel fare l'analisi statica non lineare come faccio a far capire al programma che c'è un rinforzo sul pilastro,

credo che si debba creare un nuovo materiale, ma su quali parametri si deve agire?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: rinforzo pilastri
« Reply #1 on: 30 January , 2011, 21:10:30 PM »
Completa il tuo profilo inserendo il software che usi, così la prossima volta evitiamo di porti la domanda : che software usi?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: rinforzo pilastri
« Reply #2 on: 31 January , 2011, 14:31:25 PM »
fatto,  :rotfl:

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: rinforzo pilastri
« Reply #3 on: 31 January , 2011, 18:06:57 PM »
Allora, che io sappia in Cds 2011 è previsti l'oggetto trave prefabbricata, con il quale
Potrai inserire travi con piattabande in acciaio. Per i pilastri onestamente non saprei come
Comportarmi, hai provato a chiedere all'assistenza cosa ne pensa?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: rinforzo pilastri
« Reply #4 on: 31 January , 2011, 20:13:57 PM »
ok provo a contattarli.

ps: mi sono appena iscritto su facebook, e ti ho inviato la richiesta di amicizia.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: rinforzo pilastri
« Reply #5 on: 01 February , 2011, 14:52:52 PM »
Tratto da alcune dispense [magari può essere utile nell'inserimento dei dati (non uso CDS)]

Incamiciatura in c.a.
Camicie in c.a. possono essere applicate a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi:
-aumento della capacità portante verticale;
-aumento della resistenza a flessione e/o taglio;
-aumento della capacità deformativa;
-miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

Lo spessore delle camicie deve essere tale da consentire il posizionamento di armature longitudinali e trasversali con un copriferro adeguato.

Nel caso che la camicia non avvolga completamente l’elemento, è necessario mettere a nudo le armature nelle facce non incamiciate, e collegare a queste ultime le armature delle facce incamiciate.

Se le camicie servono ad aumentare la resistenza flessionale, le barre longitudinali devono attraversare il solaio in apposite forature continue e essere ancorate con adeguata staffatura alle estremità del pilastro inferiore e superiore.

Se le camicie servono solo per aumentare la resistenza a taglio e la deformabilità, o anche a migliorare l’efficienza delle giunzioni, esse devono fermarsi a circa 10 mm dal solaio.

Ipotesi semplificative per le verifiche:

-l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente, con piena aderenza tra il calcestruzzo vecchio e il nuovo;

-si trascura il fatto che il carico assiale è applicato alla sola porzione preesistente dell’elemento, e si considera
che esso agisca sull’intera sezione incamiciata;

-le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione.

I valori della capacità da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative su indicate ridotte secondo le espressioni seguenti:

-resistenza a taglio:                     = 0.9VR
-resistenza a flessione:                = 0.9My
-deformabilità allo snervamento: = 0.9θy
-deformabilità ultima:                   = θu


Un saluto...  :)







Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: Re: rinforzo pilastri
« Reply #6 on: 01 February , 2011, 20:38:19 PM »
ma questo vuol dire che in un qualunque programma nella verifica del fabbricato con gli interventi, si sostiuisce al pilastro esistente un pilastro con la dimensione pari a quella totale, cioè incluso il rinforzo e si deve fare in modo che il programma consideri i valori delle capacità che hai citato sopra. giusto?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: rinforzo pilastri
« Reply #7 on: 01 February , 2011, 23:29:59 PM »
ma questo vuol dire che in un qualunque programma nella verifica del fabbricato con gli interventi, si sostiuisce al pilastro esistente un pilastro con la dimensione pari a quella totale, cioè incluso il rinforzo e si deve fare in modo che il programma consideri i valori delle capacità che hai citato sopra. giusto?

Diciamo che sono delle linee guida che provengono da dispense che avevo (del Politecnico di Torino mi pare)
Quindi non posso dire che si deve fare così... diciamo che si può.

Capisci da te che è aleatorio e dipende da cosa trovi nella realtà:
Se il pilastro da incamiciare fa veramente schifo, magari per far sì che valga l'ipotesi semplificativa "le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione", le riduzioni si porteranno a 0.8 o 0.7 che so..

Tra i compiti che derivano dalla sensibilità del progettista, del resto c'è anche quello di riuscire ad omogeneizzare, e se si riesce a farlo tra acciaio e cls pensa se non ci si riesce tra cls di resistenze diverse.

Una camicia da 30 che riveste un pilastro da 25 forma un pilastrone da 27 (cautelativamente) che è proprio il 90% di 30 [conti della serva sulle resistenze]  :)
« Last Edit: 01 February , 2011, 23:40:19 PM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: rinforzo pilastri
« Reply #8 on: 02 February , 2011, 20:07:19 PM »
si però le tue indicazioni sono presenti cosi come le hai scritte nella circolare, quindi il procedimento è quello, si deve solo calibrare come dici tu in base allo stato di fatto.

 