Author Topic: sopraelevazione e solaio  (Read 3720 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
sopraelevazione e solaio
« on: 15 July , 2012, 14:43:38 PM »
ciao, sto analizzando un piccolo edificio di pianta rettangolare, copertura piana a terrazzo e al centro del terrazzo il torrino del vano scale.
ora si vuole sopraelevare, quindi sul terrazzo si realizzano nuovi pilastri, nuove travi e nuovo solaio che andrà a livello del solaio del torrino del vano scale, definendo cosi il nuovo solaio di copertura.

mi chiedevo il nuovo solaio va collegato necessariamente con quello esistente del torrino o posso lasciare un giunto?

Offline piccioncino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 14
  • Karma: 2
  • Novizio
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #1 on: 15 July , 2012, 15:41:08 PM »
Bisognerebbe capire quali sono le dimensioni dei pilastri e delle travi del torrino esistente e le loro armature e poi valutare se e come collegare le travi del nuovo impalcato alla struttura esistente. Il collegamento di un solaio ad un altro, così come è posto il quesito, non ha nessun senso.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #2 on: 15 July , 2012, 19:53:57 PM »
se le travi della sopraelevazione devono essere appoggiate anche sui pilastri del torrino credo che per forza di cose il solaio del torrino deve essere prima demolito
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #3 on: 16 July , 2012, 09:39:04 AM »
Bisognerebbe capire quali sono le dimensioni dei pilastri e delle travi del torrino esistente e le loro armature e poi valutare se e come collegare le travi del nuovo impalcato alla struttura esistente. Il collegamento di un solaio ad un altro, così come è posto il quesito, non ha nessun senso.

il solaio del torrino presenta quattro pilastri 30 x 60, collegate con travi a spessore 100 x 25, non ci sono armature di attesa delle travi del torrino. per cui se volessi collegare il solaio esistente al nuovo, come potrei fare?

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #4 on: 16 July , 2012, 09:42:45 AM »
le armature delle trave sono costituite da 8 fi 16 sopra e sotto.

Offline piccioncino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 14
  • Karma: 2
  • Novizio
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #5 on: 16 July , 2012, 11:52:48 AM »
il solaio del torrino presenta quattro pilastri 30 x 60, collegate con travi a spessore 100 x 25, non ci sono armature di attesa delle travi del torrino. per cui se volessi collegare il solaio esistente al nuovo, come potrei fare?

Puoi collegare le nuove travi inserendo armature d'attesa attraverso resinatura. E' una soluzione, però, da valutare attentamente, anche perché le travi a spessore potrebbero darti problemi nella verifica. Altrimenti puoi demolire il solaio esistente (e le travi a spessore) e procedere col nuovo impalcato.

Offline Bruno Palmero

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 189
  • Karma: 32
  • Giovane padawan
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #6 on: 13 February , 2013, 12:22:44 PM »
Buongiorno,
mi inserisco nel discorso per fare una domanda: dal punto di vista delle NTC come considerate questo tipo di intervento? sopraelevazione con adeguamento dell'intero edificio come da §8.1? oppure miglioramento?

Grazie e saluti
cit. Il Santo (film 1997) Mi chiamo August Cristopher, porto il nome di Sant’Agostino, autore della mia frase preferita: “Signore dammi la castità e la costanza…ma non darmele adesso!!”.

cit. Rambo3ITA "Dobbiamo credere, perché la realtà di 4000 anni di storia documentata ce lo dimostra, che uscire dal buio è possibile e sicuro. Teniamo duro, perché domani è un giorno in meno che resta al buio"

cit. Gigi d'Agostino "Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c’è noia scomparire"

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:sopraelevazione e solaio
« Reply #7 on: 13 February , 2013, 14:27:03 PM »
Buongiorno,
mi inserisco nel discorso per fare una domanda: dal punto di vista delle NTC come considerate questo tipo di intervento? sopraelevazione con adeguamento dell'intero edificio come da §8.1? oppure miglioramento?

Grazie e saluti

Io, avendo letto (forse 10.000 volte o forse 10.000 e una volta, non ricordo più, non tengo più il conto) il cap. 8 non riesco a vederla diversamente.
Appena si sopraeleva scatta l'adeguamento.