Author Topic: tettoia vicino capannone  (Read 3200 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
tettoia vicino capannone
« on: 05 December , 2012, 12:40:02 PM »
salve, per la realizzazione di una tettoia in acciaio si presenta la situazione nel disegno



Uploaded with ImageShack.us

in pratica si vorrebbe fare una tettoia con luce intorno ai 10 m, a copertura di un carroponte esistente, che si trova adiacente ad un capannone con pilastri in opera e travi prefabbricate.

sul lato vicino, al capannone, si è fatto un piccolo scavo ed è emersa la travi di fondazione del carroponte (una trave 70 x 80) e dall'altro quella che si pensa sia la trave di collegamento tra i plinti del capannone.

sul lato opposto che l'altra trave di fondazione del carroponte e il muro di recinzione con uno spazio netto di circa 60 cm.


come si potrebbe procedere secondo voi in questa situazione, visto lo spazio limitato?
« Last Edit: 05 December , 2012, 12:43:46 PM by maxino »

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:tettoia vicino capannone
« Reply #1 on: 05 December , 2012, 13:53:17 PM »
Probabilmente è un problema mio ma sia dal disegno che dalla descrizione non si capisce molto bene la situazione
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:tettoia vicino capannone
« Reply #2 on: 05 December , 2012, 14:44:30 PM »
Probabilmente è un problema mio ma sia dal disegno che dalla descrizione non si capisce molto bene la situazione

ti ringrazio della risposta, provo a spiegarmi meglio.

sul lato sinistro del disegno c'è il capannone prefabbricato esistente, realizzato con pilastri in opera, travi prefabbricate, fondazioni con plinti e travi di collegamento (la trave di collegamento è indicata anche nel disegno)

proseguendo verso destra, si arriva all'esterno del capannone, dove attualmente c'è il carroponte, che si trova quindi all'aperto, il carroponte poggia su due binari fissati a due travi rovesce di sezione 70 x 80.

ora si vuole realizzare una tettoia (indicata schematicamente nel disegno) con altezza di circa 7 m per coprire il carroponte e lavorare al coperto.

il problema che mi ponevo riguarda le fondazioni, sul lato sinistro tra la trave del carroponte (indicata nel disegno) e la trave di collegamento tra i plinti del capannone (indicata nel disegno) è di circa 70 cm. Quindi la fondazione dovrebbe realizzarsi in questo poco spazio. Lo stesso problema si avrebbe sul lato sinistro del disegno, dove c'è il muro di confine.
« Last Edit: 05 December , 2012, 14:48:56 PM by maxino »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:tettoia vicino capannone
« Reply #3 on: 05 December , 2012, 15:02:51 PM »
la fondazione e' ammissibile secondo me, 70 cm sono sufficienti per ua trave di fondazione..ovviamente dipende dai carichi della tettoia, dal materiale con cui essa e' costituita, dal solaio di copertura, e dal terreno di fondazione...devi darci piu' dati maxino.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:tettoia vicino capannone
« Reply #4 on: 05 December , 2012, 15:58:27 PM »
ti ringrazio,

la tettoia è in acciaio, aperta sui lati e con copertura in pannelli.

« Last Edit: 05 December , 2012, 16:01:16 PM by maxino »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:tettoia vicino capannone
« Reply #5 on: 05 December , 2012, 16:01:22 PM »
rimangono altre incertezze. Luci da entrambi i lati? tipo di fondazione che vuoi adottare? planimetria della zona? e' su pendio?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
tettoia vicino capannone
« Reply #6 on: 06 December , 2012, 10:14:38 AM »
Se è aperta su tutti i lati occhio al vento in depressione molto gravose per il dimensionamento delle fondazioni ( immagino plinti giusto?
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24