Per quanto riguarda l'armatura trasversale ho usato la formula della figura 6.25 - ec2 ma mi viene una staffa da 6mm!! Sarà giusto?
Resistenza di calcolo dell’acciaio (NTC 4.1.2.1.1) fyd = 391 N/mm²
Larghezza massima del pilastro b = 50 cm
Base d'appoggio della reazione vincolare della trave a = 37 cm
Reazione vincolare della trave sul pilastro F = 30000 daN
Sforzo di taglio T nel tirante orizzontale T = 1950 daN
Sforzo di compressione nel puntone compresso S = 15126 daN
Angolo q di inclinazione del tirante rispetto al puntone q = 83 °
Profondità della 1° staffa h f = 34 cm
Diametro minimo della 1° staffa F = 6 mm
(il calcoletto si fa con una calcolatrice tascabile... nulla di complicato)