Author Topic: Vento su traliccio  (Read 7291 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Vento su traliccio
« on: 31 August , 2013, 03:17:28 AM »
Domanda banale, la pressione del vento che risulta dalle formule (es 80 daN/mq) come si applica al traliccio? Si ripartisce sui profili in base alla percentuale di superficie che occupano oppure in base ad una ipotetica area di influenza, come se il traliccio fosse avvolto da un telone?

Grazie
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline teoscotti

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 16
  • Karma: 18
Re:Vento su traliccio
« Reply #1 on: 31 August , 2013, 09:10:22 AM »
Ciao ing.Max, dai un occhio alle Istruzioni CNR DT 207 ove, al punto G.9.3 sono trattati i tralicci; in tale paragrafo, che rimanda anche ad altri precedenti, entra "in gioco" la densità del traliccio.

Buona giornata e buon lavoro

Matteo Scotti
"L'ignoranza è come un diamante, è per sempre..."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Vento su traliccio
« Reply #2 on: 01 September , 2013, 08:57:38 AM »
Si ho seguito quel paragrafo ed è appunto per quello che sono andato in confusione. Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua... Rileggerò da capo!
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Vento su traliccio
« Reply #3 on: 01 September , 2013, 10:42:05 AM »
Dai grafici e dalle formule dei § G.9.3 - G.9.4 determini alla fine il coefficiente di forza trasversale cFx che ti consente di calcolare la forza risultante trasversale sulla reticolare sopravento del traliccio:
Fx = cFx*q*L2
essendo q = 800 N/mq ed L = (Anetta)0.5.
Immagino però che le perplessità di Max risiedano nella quantificazione delle forze per metro di lunghezza da inserire nelle singole aste del modello di calcolo e quindi di come distribuire la forza Fx sopra calcolata.
La forza Fx va distribuita sulla reticolare sopravento in percentuale alle aree di competenza dei singoli elementi (correnti, diagonali, etc.).
Si calcola poi il coefficiente di schermatura (psi) dalle formule (G.16) e si determina la forza
Fx' = psi*Fx
che va distribuita sulla reticolare sottovento con lo stesso criterio della percentuale delle aree di competenza.
« Last Edit: 01 September , 2013, 10:50:37 AM by g.iaria »
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re:Vento su traliccio
« Reply #4 on: 01 September , 2013, 17:56:50 PM »
In generale io faccio così:
Seguo le indicazioni sui coefficienti di exp anche in ragione del riempimento di faccia.
Determino un carico lineare variabile con la quota.
Poi nel traliccio inserisco un frame verticale in anima.
Il frame sarà leggerissimo et flessibilissimo.
Lo collego in modo "appropriato" con dei traversi fittizi ai nodi montanti che ritengo "importanti".
Così evito di determinare tanti carichi nodali di difficile applicazione.
Naturalmente considero anche una "rosa" di venti.
Se il traliccio ha pianta quadrangolare adopero la rosa di 8 venti. Se la pianta è triangola le cose sono u npo' più complicate (adesso ne sto facendo uno), ma il procedimento è analogo.
Ovviamente non è da trascurare un carico vento secondario che è il carico vento sul manicotto ghiacciato (i tralicci infatti gelano!).
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Vento su traliccio
« Reply #5 on: 02 September , 2013, 10:08:53 AM »
Grazie ad entrambi, in realtà la mia è una struttura temporanea per una fiera a settembre, quindi il gelo lo posso trascurare.
4passi se la pianta è quadrata applichi solo 2 venti, frontale e diagonale?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re:Vento su traliccio
« Reply #6 on: 02 September , 2013, 17:28:40 PM »
se la pianta è quadrata applichi solo 2 venti, frontale e diagonale?
Teoricamente hai ragione: se un lato è a ponente, ponente e libeccio dovrebbero bastare (questioni di simmetria).
Ma bisogna che la simmetria sussista anche in fondazione, altrimenti non ti bastano.
Dando in pasto la rosa al software, di solito, io adopero per questo la rosa di 8 venti.
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24