Author Topic: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO  (Read 6012 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« on: 20 October , 2011, 00:26:29 AM »
Devo progettare due muri di sostegno, uno di 2,5 m. ed un altro di 5,5 m.
Ho iniziato dal primo, poiché volevo "vincere facile"; ho comprato il buon WallCad+ (della Concrete Srl), mi son sciroppato manuale ed esempi ed ho implementato il muto.
Terreno uno schifo: angolo d'attrito 26°, niente coesione ne falda, peso per unità di volume 1850 daN/mq.

Shock: possibile che il muro da 2,5 m., terreno orizzontale e nessun sovraccarico, non verifichi nella condizione sismica (SIS 2 la chiama il software) a capacità portante, nonostante una scarpa verso monte di 1,80 m.?
Qualcosa non mi quadra: ho scritto alla software house, poiché certamente ho sbagliato qualche dato di input.

Avete riscontri in merito con altri muri con terreni così scadenti? Non vorrei dover dire al Cliente che deve fare una fondazione da 2,5 m. per il muro piccolo, e mettere tiranti e pali per il muro alto, che per di più tiene un pendio inclinato a 28° (ossia più dell'angolo di natural declivio dello stesso pendio - e queste son cose brutte, a maggior ragione che dovrebbe far casa a 3 metri da questo muro).

:leggo:
S.L.F.

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #1 on: 20 October , 2011, 08:46:15 AM »
spiegazione semplice semplice, phi = 26 Beta= 28 non verificherà mai. rivedi la rel geologica e geotecnica. che prove hai a disposizione?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #2 on: 20 October , 2011, 10:44:50 AM »
spiegazione semplice semplice, phi = 26 Beta= 28 non verificherà mai. rivedi la rel geologica e geotecnica. che prove hai a disposizione?

il terreno ha trovato risorse nascoste per ergersi da 26° a 28°!
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #3 on: 20 October , 2011, 10:57:08 AM »
Si si lo so che con 26° di resistenza al taglio e pendio a 28° è quasi impossibile far quadrare i conti. Infatti ho chiamato il geologo dicendogli che o mi aumenta fi, o mi diminuisce il declivio :idea:;
ma il mio problema attuale è sul muro da 2,5 m. (non ci ho messo nemmeno mano su quello di 5,5 m. proprio per la ragione di cui dietro). Possibile che non debba verificare un diamine di muro così basso, con inclinazione del terreno a monte nulla e senza alcun sovraccarico?
S.L.F.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #4 on: 20 October , 2011, 15:16:16 PM »
conta che non sono 26 gradi ma arctg(tag(26)/Mi)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #5 on: 20 October , 2011, 16:35:47 PM »
conta che non sono 26 gradi ma arctg(tag(26)/Mi)
Certo, infatti parlavo di angolo di attrito interno, non di fi di progetto.
Comunque il problema è risolvibile con la teoria di mononobe-okabe, anche se non la digerisco molto.
Vediamo cosa vien fuori. Tanto per gradire, mi da problemi anche il WallCad+ che non riesce a generarmi il modello...(consiglia di reinstallare il software).
S.L.F.

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #6 on: 20 October , 2011, 17:10:38 PM »
"Infatti ho chiamato il geologo dicendogli che o mi aumenta fi, o mi diminuisce il declivio"
questa pur cosa nota è grave.....

zax2010

  • Guest
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #7 on: 20 October , 2011, 17:16:54 PM »
"Infatti ho chiamato il geologo dicendogli che o mi aumenta fi, o mi diminuisce il declivio"
questa pur cosa nota è grave.....

Mi è anche capitato il contrario, se è per questo (e senza nulla chiedere, ma davanti al cliente):
"ingegne' mi dica lei che angolo di attrito le serve per fare i pali da 15 m, invece della lunghezza che ha dimensionato"

P.S. Ovviamente con l'angolo d'attrito che mi aveva dato inizialmente il geologo, i pali venivano di lunghezza maggiore dei 15 m 'desiderati' dal cliente.

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #8 on: 20 October , 2011, 17:35:53 PM »
cosa nota ma pessima, anche per la figura del c.. che ne viene fuori

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #9 on: 20 October , 2011, 21:39:43 PM »
Mi è anche capitato il contrario, se è per questo (e senza nulla chiedere, ma davanti al cliente):
"ingegne' mi dica lei che angolo di attrito le serve per fare i pali da 15 m, invece della lunghezza che ha dimensionato"

P.S. Ovviamente con l'angolo d'attrito che mi aveva dato inizialmente il geologo, i pali venivano di lunghezza maggiore dei 15 m 'desiderati' dal cliente.

Quoto...
A me è capitato di essere minacciato di progettare pali più corti perchè il macchinario faticava e si spendeva troppo.
Il mio "non se ne parla, la geologia dice che la geotecnica deve essere così" si è tramutato in una "revisione" della geologica che ha generato una variante strutturale.
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #10 on: 20 October , 2011, 22:06:37 PM »
"Infatti ho chiamato il geologo dicendogli che o mi aumenta fi, o mi diminuisce il declivio"
questa pur cosa nota è grave.....
Dai, era una battuta!!!
Ad ogni modo, il problema delle opere di sostegno con l'attuale norma ed in presenza di terreni incoerenti è cosa davvero seria.
Non è possibile che un muretto da 2,5 metri, con terreno a monte orizzontale non verifichi, a meno di non avere un minimo di coesione (0,04 daN/cmq).
Se invece abbiamo una sabbia sciolta (più o meno) è impossibile realizzare muri di sostegno senza ricorrere a fondazioni profonde e/o tiranti.
Bah, vedremo domani appena sentirò il geologo, poiché, e questa è cosa vera, a me il terreno non mi sembra affatto una sabbia sciolta, specie nella zona di intervento. Pertanto richiederò delle prove per determinare al meglio le caratteristiche del terreno.
S.L.F.

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #11 on: 21 October , 2011, 08:18:34 AM »
guarda che le sabbie secondo recenti interpretazioni e lavori da jmialkowski a simonini a Ricceri robertsson ed altri (lab+CPTU) hanno angoli di attrito superiori a 32-35, se poi sono a spigoli vivi oltre. dare quei numeri tipo 26 è da sabbie limose sature pochissimo addensate.

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #12 on: 21 October , 2011, 08:51:40 AM »
guarda che le sabbie secondo recenti interpretazioni e lavori da jmialkowski a simonini a Ricceri robertsson ed altri (lab+CPTU) hanno angoli di attrito superiori a 32-35, se poi sono a spigoli vivi oltre. dare quei numeri tipo 26 è da sabbie limose sature pochissimo addensate.
Esattamente!!!
Quindi, l'osservazione che devo fare al geologo è che se mi da un angolo di attrito basso deve darmi anche una coesione, ovvero se non mi da una coesione perché il terreno è assolutamente incoerente, l'angolo di attrito non può essere così basso.
Purtroppo dalle mie parti, e questo è un dramma, nessuno vuol spendere soldi per indagini e progettazioni strutturali, quindi il geologo si trova a mettere parametri mooolto cautelativi ("la coesione la trascuriamo a vantaggio di sicurezza") e lo strutturista si trova quindi a sovradimensionare tutto.
In sostanza, il committente risparmia 500 euro di indagini e 1000 euro di progettazione strutturale, ma per 40 m di muri di sostegno si troverà a spendere 10000 euro in più.
S.L.F.

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #13 on: 21 October , 2011, 12:08:16 PM »
in più in caso di contenzioso con indagini e numeri "a fantasia" vi scannano!!!

Offline giorgiobis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 16
  • Karma: 2
  • Novizio
Re: VERIFICA OPERE DI SOSTEGNO
« Reply #14 on: 23 October , 2011, 16:50:33 PM »
Mi permetto una osservazione.
Per realizzare il muro di sostegno, per prima cosa devi scavare ilterreno a monte, facendo uno scavo abbastanza ampio per poter realizzare la fondazione. Poi armi e getti la fondazione, poi casseri, armi e getti la parete del muro, poi realizzi il drenaggio dietro alla parete, infine riporti il terreno dietro alla arete stessa. Nei calcoli, devi mettere in conto le caratteristiche di questo terreno che riporti. Se riporti il terreno naturale, le caratteristiche meccaniche dipenderanno da come lo rimetti in sito (vibrazione, costipamento, etc.). Altrimenti puoi metterci un terreno con le caratteristiche che servono a te (anche ghiaia, se è disponibile).

 