allora, cerco di rispondere alle domande ed inserisco alcune mie considerazioni di stanotte (chi non pensa mai di notte?)
1- Non posso inserire una paratia, perche' anche se la facessi da 60 cm, dovrei spostarmi verso destra di 60 cm ed arriverei alla strada pubblica. Non posso effettuare una paratia anche perche' la macchina vuole almeno 4 metri in altezza per le manovre, ed io a 2.8 metri ho un balcone, che non posso spostare
.E se anche potessi realizzare la paratia, perderei lo stesso lo spazio, in quanto ove risiede la paratia non potrei inserire le fondazioni a travi rovesce.
2- Il fabbricato adiacente consta di 3 piani fuori terra oltre sottotetto.
Mie considerazioni sul caso di stanotte.
Calcolo la sottomurazione in calcestruzzo come un muro a gravita' ad un solo gradone, di altezza pari ad 1.56 metri e spessore di 1.2 metri, con in testa il carico trasmesso dalla trave di fondazione del fabbricato. Se verifica lo faccio effettuare attraverso get grouting e scavo per "conci". Ovvero scavo 50 cm, inserisco le canule ed effettuo il getto, scavo altri 50 cm, idem. Ripeto il tutto per l'estensione di 14.60 trasversalmente.
Che ne pensate?