Author Topic: Intervento su pendio 2  (Read 16617 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Intervento su pendio 2
« Reply #30 on: 02 December , 2011, 01:11:00 AM »
.... a breve farò due calcoletti a mano sui cedimenti ... e ve li farò vedere.... (o forse no... )  :asd:

Dunque.. io ci ho provato...

Ho mischiato teorie e metodi, ho imbrogliato periodi e normative... ho ottenuto dei numeri..
Avrò sbagliato tantissime volte (magari sarete così gentili da farmelo notare) tuttavia gli errori si annullano perchè c'è una certa "congruenza" di risultati.
Il problema è sempre il terno al lotto dei "numeri" geotecnici che ho cercato di farmi dare in qualche modo...
L'argomento, lo ricordo, è cedimenti (per ora verticali) di una platea su pali.



inorridiranno... in molti...  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re: Intervento su pendio 2
« Reply #31 on: 04 December , 2011, 12:44:50 PM »
ciao Cris, anche se non ci ho capito molto, una osservazione:
hai detto di calcolare i pali come riduttori di cedimenti ma mi pare che hai calcolato il numero di pali necessario facendogli assorbire l'intero carico, non avresti dovuto affidare ai pali la sola parte del carico totale eccedente il carico ammissibile della platea considerata senza pali ?

impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Intervento su pendio 2
« Reply #32 on: 05 December , 2011, 01:10:38 AM »
ciao Cris, anche se non ci ho capito molto, una osservazione:
hai detto di calcolare i pali come riduttori di cedimenti ma mi pare che hai calcolato il numero di pali necessario facendogli assorbire l'intero carico, non avresti dovuto affidare ai pali la sola parte del carico totale eccedente il carico ammissibile della platea considerata senza pali ?

Allora... quel che dici è vero... perchè sono a metà...

devo ancora modificare il cedimento (ampliare) in funzione del fatto che il gruppo cede di più del palo singolo e poi devo vedere se riesco a capirci qualcosa in merito all'interazione della platea...
Sai.. vado molto piano... non è proprio mia materia..  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 