Author Topic: [Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia  (Read 10339 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« on: 25 November , 2011, 10:13:45 AM »
Con il vecchio DM 96, mi sembra di ricordare che non vi fosse uno spostamento "ammissibile" per le paratie, e che molto dipendesse dalle situazioni di servizio dell'opera (io mi tenevo sul cm). con il DM 08 e' cambiato qualcosa? leggevo sul capitolo 7 di uno spostamento Us ammissibile che potesse subire la paratia senza perdere le sue funzioni, ma provando ad effettuare un piccolo test con PAC, quello spostamento non pare che sia considerato dal programma come limite, bensi ve ne sarebbe un altro (addirrittura a volte mi considera come verificati spostamenti di 5 cm!!!).
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« Reply #1 on: 25 November , 2011, 13:51:05 PM »
Dipende da cosa c'è sopra: una strada, una ferrovia, un fabbricato...
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« Reply #2 on: 25 November , 2011, 20:57:07 PM »
Anch'io concordo...

In tutti i casi, nelle condizioni di esercizio, gli spostamenti dell’opera di sostegno e del terreno circostante devono essere valutati per verificarne la compatibilità con la funzionalità dell’opera e con la sicurezza e funzionalità di manufatti adiacenti, anche a seguito di modifiche indotte sul regime delle acque sotterranee.

Quindi direi che la procedura è:
Spostamenti ammissibili delle opere e manufatti che interagiscono o sono adiacenti;
Spostamenti ammissibili della paratia (chessò.. magari valutazioni sulle fessurazioni in relazione allo scopo della stessa);
Si prende il minore e si "impone" nel calcolo scordandosi del metodo all'equilibrio limite (servono calcoli agli elementi finiti).

Ovviamente chiama michele perchè ti serviranno dati del terreno "non convenzionali" (non si trovano in una normale relazione geologica).

Ad esempio nel mio progettino... http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=2159.25  già un centimetro... fa male :)
« Last Edit: 25 November , 2011, 20:59:40 PM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Jacopoortiz

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« Reply #3 on: 26 November , 2011, 00:21:34 AM »
Anche al mio studio ci siamo imbattuti in un problema simile e abbiamo chiamato un ingegnere specialista geotecnico per gli elementi finiti. Come sostiene anche Cris sembra che con il modello delle spinte non si possa inserire il cedimento, per cui il nostro CDB è andato a farsi benedire. Alla fine l'ing.geotecnico ha fatto fare la campagna prove e si è tarato i parametri del suo modello e ci ha fornito la risposta di cui avevamo bisogno.

"Ovviamente chiama michele perchè ti serviranno dati del terreno "non convenzionali" (non si trovano in una normale relazione geologica)."

Il geologo aveva previsto le solite penetrometriche e imbastito la solita geochiacchiera. Quando il gioco si fa duro, servono persone con le palle. Michele è uno che a sessant'anni suonati ha ancora voglia di rimboccarsi le maniche. Chapeau!


Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re:[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« Reply #4 on: 26 November , 2011, 10:04:39 AM »
vi ringrazio per la Vs stima "immeritata". io combatto da anni contro la "geochiacchera" da pollaio. e prendo esempio da quello che ha fatto l'Ing. geotecnico chiamato da Jacopoortiz. vi faccio notare che questo si è programmato le indagini che voleva lui (a proposito i parametri che si mettono nei programmi ad elementi finiti, distinti etc..devono essere molto accurati e si deve conoscere la sensibilità a quelli deformativi se no è geochiacchera) senza che nessuno avanzasse richieste al ribasso. i.e. quando ti serve per risolvere un problema l'indagine ed il suo costo sono secondari

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
[Geotecnica] Spostamento ammissibile paratia
« Reply #5 on: 17 January , 2012, 21:05:42 PM »
Come spostamento massimo della paratia considero sempre come limite superiore il 5 per mille dell'altezza totale dell'opera ovvero lunghezza di in fissione e sbalzo.

In ogni caso è il cedimento massimo ammissibile delle opere in prossimità, che se inferiore, deve essere considerato come limite (da cui stare il più lontani possibile).

Con il PAC, che anche io uso in studio, è bene procedere anche alla verifica per fasi, oltre che per combinazioni di carico
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

 