per fortuna c'è Michele Conti che non ha dimenticato i parametri di deformabilità, sono quelli che contano per le fondazioni, spesso vengono dimenticati, si va alla ricerca di un carico limite che non avverrà mai e si dimentica che i fabbricati invece si inclinano e si fessurano, per me fu illuminante al riguardo la prefazione del libro di John Atkinson, Geotecnica, McGraw Hill, qiando lui da giovane ingegnere si chiedeva perché per una diga il suo capo gli aveva detto di avere un FS poco maggiore di 1 mentre per un edificio un FS = 3;
oltre all'edificio ci sono aree pavimentate per piazzale, per quelle zone, se gli strati profondi sono buoni, puoi anche prescrivere qualche prova CBR, o in generale una prova su piastra, qui passi nel campo delle costruzioni stradali;
non dimenticare il pericolo di liquefazione oppure di compattazione di sabbie sciolte, ma per questo bastano le prove che ti ha detto Michele
se fai anche una piccolissima spesa: Associazione geotecnica italiana, Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, solo 5,16 euro
http://www.associazionegeotecnica.it/pubblicazioni/raccomandazionihttp://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/acq_libri_new.pdfe anche le altre Raccomandazioni, poi ti saranno molto utili