Author Topic: Paratia dietro una paratia  (Read 4710 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Paratia dietro una paratia
« on: 26 April , 2011, 11:38:01 AM »
Per motivi che non vi sto a raccontare, ho la necessità di dover realizzare una paratia dietro un'altra paratia (entrambe di progetto). Mi chiedevo: c'e' da pensare a possibili interazioni in termini di spinte tra le due paratie? e se si come tenerne conto? come calcolo ad esempio la spinta passiva della paratia poco a monte della prima?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #1 on: 27 April , 2011, 18:03:09 PM »
Quanto terreno c'è tra una e l'altra?
Se ho ben afferato intendi considerare la parte di terreno compresa tra la porzione "spanciata" verso la nuova e la nuova in condizioni di stato limite passivo? Secondo me questo è plausibile se la rigidezza flessionale del diaframma di valle e molto più grande di quello di monte, perchè in pratica avresti che non è l'opera a spostarsi verso il terreno ma viceversa.
Se le due paratie hanno una rigidezza flessionale paragonabile allora mi orienterei verso un coefficiente di spinta del terreno a monte a riposo.
 
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #2 on: 27 April , 2011, 22:35:27 PM »
le due paratie distano circa 15 metri l'una dall'altra. Ho uno spessore di circa 13 metri di sabbie e ghiaie, e successivamente una alternanza pelitico sabbiosa ed argille marnose. Le due paratie constano di pali accostati di 100 cm e di 30 metri di lunghezza dei pali.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #3 on: 27 April , 2011, 23:41:43 PM »
le due paratie distano circa 15 metri l'una dall'altra. Ho uno spessore di circa 13 metri di sabbie e ghiaie, e successivamente una alternanza pelitico sabbiosa ed argille marnose. Le due paratie constano di pali accostati di 100 cm e di 30 metri di lunghezza dei pali.

Vista la distanza credo che puoi anche prendere un coefficiente di spinta attiva.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #4 on: 28 April , 2011, 08:14:24 AM »
ma in base a cosa si preferisce cosa prendere?e poi l'eventuale coeff. di spinta a riposo andrebbe applicato alla paratia a monte giusto?ed a valle? come la calcolerei, visto che secondo me tutta la spinta del pendio soprastante a questo punto viene assorbita dalla paratia piu' a monte?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #5 on: 28 April , 2011, 08:39:34 AM »
non è un poblema da poco
dipende quali sono i tuoi scopi progettuali (penso un rinforzo al piede) certamente a quella distanza gli effetti i una sezione resistente sono diminuiti dall'effetto distanza tra le due paratie e come se tu avessi quella più avanzata che si comporta come resistente e il terreno a tergo che ha un miglioamento delle caratteristiche di resistenza al taglio dovuta alla prima paratia (è una mia ipotesi senza prtesa di calcolo).
perchè invece di eseguire una seconda paratia non metti una fila di tiranti  passivi? o al limite diminuisci la distanza tra le due paratie?

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #6 on: 28 April , 2011, 09:13:45 AM »
ma in base a cosa si preferisce cosa prendere?e poi l'eventuale coeff. di spinta a riposo andrebbe applicato alla paratia a monte giusto?ed a valle?

In base agli spostamenti relativi attesi opera-terreno.
Data la distanza tra le due paratie, ritengo che lo spostamento verso valle della paratia a valle possa mobilitare l'intero cuneo in stato limite attivo compreso tra la due paratie, questo andrebbe comunque verificato più nel dettaglio, anche per via grafica.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline michele conti

  • Global Moderator
  • Esperto del forum
  • *****
  • Posts: 371
  • Karma: 50
  • Novizio
Re:Paratia dietro una paratia
« Reply #7 on: 30 April , 2011, 12:57:13 PM »
G ti invio questa pubblicazione che tocca alcuni aspetti del tuo problema paraia

 