allora vi spiego tutto in modo più dettagliato
edificio da realizzare, pianta rettangolare 20 x 24 m.
si deve eseguire uno scavo di 4,00 m per realizzare l'edificio che prevede un piano interrato e due piani fuori terra.
su un lato lungo dello scavo, che coincide con un confine, c'è un edificio in cls, con piano seminterrato, e due piani fuori terra.
e il piano di fondazioni del nuovo edificio si colloca almeno 2 m sotto quello dell'edificio esistente.
quindi avrei una paratia che, considerando come prima stima 1000 kg/m2 per ciascun piano deve sostenere 4000 kg/m2, con un'altezza di scavo di 4,00 m, in terreni sabbiosi. quindi credo che una paratia a sbalzo sia da scartare.
ho introdotto l'idea dei tiranti, che si è scontrata un pò con i pensieri del committente e dell'impresa.
quindi, pensavo di usare l'edificio per creare un vincolo in testa alla paratia.
è una soluzione attuabile secondo voi?
grazie