Author Topic: Semplificare i carichi al piede  (Read 9965 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re: Semplificare i carichi al piede
« Reply #15 on: 07 March , 2012, 09:08:06 AM »
Guido...
la verifica a ribaltamento (che non esiste con questo nome nelle NTC08) è la verifica EQU.
T'inventerai allora un fulcro ideale di ribaltamento (di solito uno spigolo critico come si fa coi muri di sostegno)
Attorno a quello troverai Mriba e Mstab
Verifica OK se MstabDesign /MribaDesign  > 1.0 (uno punto ZERO!) ... una volta (una volta) era 1.5

Ricorda: EQU   Corpo rigido.
 :byebye:
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline guidoungaroli

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 68
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Semplificare i carichi al piede
« Reply #16 on: 07 March , 2012, 10:04:40 AM »
E' vero quello che dite, le NTC non obbligano più a prendere un coefficiente di sicurezza 1.5 ma basta 1.0. Io ovviamente non posso cambiare i coefficienti gamma f nel modello e al progettista delle parti in opera fornisco solo la A1 STR.

 