Gamma rd per i plinti e i sottoplinti: quale uso?
« on: 08 March , 2012, 11:49:00 AM »
SOLUZIONE A

zax2010 mi ha detto che il bravo progettista delle sottofondazioni deve usare le A1 STR (2.6.1) amplificate di 1.2 (7.4.5.2.1) per la verifica strutturale delle pareti del bicchiere del plinto e poi moltiplicare le sollecitazioni traslate alla base di contatto con il terreno per 1.1 (7.2.5) quando si esegue la verifica di stabilità dell'ultimo manufatto di fondazione.

SOLUZIONE B

Un altro progettista mi ha invece detto di usare, molto semplicemente, le A1 STR (2.6.1) amplificate di 1.1 (7.4.5.2.1) per la verifica strutturale e di stabilità del sottoplinto e il 7.2.5 per la verifica del sottoplinto (pareti, mensola di base).

Voi usate la A o la B?

P.S.: :bluto: -> NTC 2008 <-  :bluto: Su questo tutti convinti, giusto?
« Last Edit: 08 March , 2012, 12:04:50 PM by guidoungaroli »

zax2010

  • Guest
Re: Gamma rd per i plinti e i sottoplinti: quale uso?
« Reply #1 on: 08 March , 2012, 12:19:15 PM »
Il progettista che ti propone la soluzione B semplicemente non ha mai progettato le fondazioni di una struttura prefabbricata.

La circolare è stranamente chiara in proposito:

§C7.4.5.1.1 (ultimo comma) ".....mentre il vincolo di base dei pilastri deve realizzare un incastro totale con la fondazione dimensionato con le regole relative ai collegamenti tipo B di cui al §7.4.5.2.1 delle NTC"

E si sta parlando dei soliti telai prefabbricati con travi sempre e tutte incernierate ai pilastri.

Il §7.4.5.2.1 "Collegamenti tipo B) .......... si utilizza un fattore di sovraresistenza gammard=1.20 per le strutture in CD 'B', un fattore di sovraresistenza gammard=1.35 per strutture in CD 'A'"

Ora sia ben chiaro: le prescrizioni del 7.2.5 continuano a valere tutte. Ma queste si applicheranno alle verifiche strutturali della ciabatta di base del plinto, alle verifiche geotecniche a carico limite fondazioni-terreno, ecc.
Viceversa le verifiche strutturali del bicchiere, trattandosi del "collegamento", andranno svolte con questa differente amplificazione.

Unico dubbio che può sussistere è su cosa va amplificato per 1.2
Poichè il paragrafo relativo ai collegamenti tipo B non nomina mai cosa amplificare. In teoria un fattore di sovraresistenza andrebbe applicato a momenti resistenti e taglio resistente di piede pilastro.
D'altra parte con le solite formuline di verifica dei bicchieri non ce ne sarebbe uno abbastanza grande da risolvere il problema impostato in questo modo.

Offline guidoungaroli

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 68
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Gamma rd per i plinti e i sottoplinti: quale uso?
« Reply #2 on: 08 March , 2012, 14:08:04 PM »
Perché non applicare le specifiche 7.4.5.2.1 anche per la base del plinto prefabbricato dato che questa viene solitamente collegata al sottoplinto in presenza di momenti nel pilastro elevati?

zax2010

  • Guest
Re: Gamma rd per i plinti e i sottoplinti: quale uso?
« Reply #3 on: 08 March , 2012, 14:36:26 PM »
Se ti riferisci alla possibilità di connettere rigidamente plinto prefabbricato con sottoplinto, in modo da trasferire momenti e tagli elevati, certamente si.

Se invece, poichè il plinto non ribalta sul sottoplinto, il plinto prefabbricato è semplicemente poggiato sul sottoplinto, capisco che è un pò un sofismo, ma si tratterebbe di un appoggio, e non di un 'collegamento' a cui applicare le specifiche della 7.4.5.2.1

Offline guidoungaroli

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 68
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Gamma rd per i plinti e i sottoplinti: quale uso?
« Reply #4 on: 08 March , 2012, 15:16:44 PM »
Se ti riferisci alla possibilità di connettere rigidamente plinto prefabbricato con sottoplinto, in modo da trasferire momenti e tagli elevati, certamente si.

Se invece, poichè il plinto non ribalta sul sottoplinto, il plinto prefabbricato è semplicemente poggiato sul sottoplinto, capisco che è un pò un sofismo, ma si tratterebbe di un appoggio, e non di un 'collegamento' a cui applicare le specifiche della 7.4.5.2.1

La normativa non differenza la tipologia di vincolo. Personalmente non sono d'accordo. Vi va bene tutto tranne che questa cosa qui. Comuque grazie di tutto zax, sei stato davvero molto gentile e paziente con me.