Author Topic: Verifica scorrimento muro di contenimento  (Read 29297 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Verifica scorrimento muro di contenimento
« Reply #30 on: 29 June , 2013, 13:15:44 PM »
Parlo per quanto riguarda il mio foglio di calcolo: i momenti sollecitanti (così come le altre sollecitazioni) alle sezioni di attacco del paramento e della suola di fondazione lato monte sono dei valori di calcolo, ossia già fattorizzati con i coefficienti parziali per le azioni (A1+M1), questo vuol dire che potrai impiegarli direttamente nelle verifiche strutturali senza applicare nuovamente alcun coefficiente parziale.

C'è il rischio che per ogni foglio di calcolo ci dovrai fare il manuale.
Per poter dire poi che l'opera è veramente iper completa.  :rotfl:
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline acdmlk

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 144
  • Karma: 2
Re: Verifica scorrimento muro di contenimento
« Reply #31 on: 23 October , 2013, 23:02:45 PM »
Nel mio foglio di calcolo ho deciso di trascurare, a vantaggio di sicurezza, qualsiasi contributo resistente derivante dal terreno a valle.
I motivi sono stati essenzialmente 2:
- trattasi di materiale rimaneggiato e di non certa "permanenza" nel tempo in posizione antistante al muro
- 7° capoverso del § 6.5.3.1.1 di NTC'08 (Ai fini della verifica alla traslazione sul piano di posa....)
Forse il programma del prof. Gelfi lo considera, in qualche misura, ai fini della verifica.

ma la possibilità di considerare questo contributo? le norme non prevedono la sua esclusione ma, opportunamente motivandola, una sua aliquota pari al 50%....

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: Verifica scorrimento muro di contenimento
« Reply #32 on: 25 October , 2013, 08:57:01 AM »
ma la possibilità di considerare questo contributo? le norme non prevedono la sua esclusione ma, opportunamente motivandola, una sua aliquota pari al 50%....
In via generale le NTC prevedono l'esclusione di questo contributo.
E anche volendola considerare, come si dovrebbe motivare?
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Instant_Karma

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Verifica scorrimento muro di contenimento
« Reply #33 on: 02 February , 2014, 17:19:24 PM »
-
« Last Edit: 03 February , 2014, 01:15:39 AM by Instant_Karma »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24