Innanzitutto complimenti per il sito.
Vorrei sottoporre un quesito a voi e ai visitatori del sito.
Mi trovo a verificare un fabbricato in c.a. costruito circa 30 anni fa, con poche armature nelle strutture, Rck del calcestruzzo più basso rispetto al valore certificato nella relazione a strutture ultimate, e telai incompleti in entrambe le dimensioni. Cioè alcuni telai, sia in x che y, presentano in corrispondenza di alcuni solai orditi parallelamente ad essi, dei semplici cordoli di collegamento 20x40 armati con 4f14. Poichè l'edificio è abitato e risulterebbe improponibile irrigidirlo in maniera diffusa (ringrosso pilastri, o FRP ecc.) avevo pensato di creare delle pareti di taglio distribuite simmetricamente in x ed y e posizionate tra i telai esterni del fabbricato. Il calcolo avevo pensato di eseguirlo con le NTC08 utilizzando come metodo di analisi la Puschover. Il problema che vi pongo è come faccio a tener conto di queste nuove pareti nel modello? Perchè nonostante inserisco delle pareti aderenti ai pilastri questi continuano a collassare formando delle cerniere plastiche? Forse per avere dei risultati più attendibili sarebbe più corretto inserere degli irrigidimenti in acciaio (X) in alternativa ai setti in c.a.. Grazie a tutti