Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: giupev on 21 October , 2009, 09:51:12 AM
-
da fonte certa pare che il pushover non sia affatto attendibile in presenza di setti in c.a.
qualcuno ha la soluzione?
-
la presenza dei setti in c.a. non viene considerata nel pushover, in quanto non si conosce bene dove le cerniere plastiche dovrebbero formarsi (se mai esse dovrebbero formarsi in un setto). Ad ogni modo ti rimando al file esplicativo del push over in cds, che puoi scaricare dalla nostra sezione download.
-
ti ringrazio ma mi servirebbe qualcosa di pił pratico, ad esempio la procedura da utilizzare per ricavare l'indice di rischio I facendo l'analisi lineare invece del push-over.