Author Topic: STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS  (Read 5623 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #15 on: 07 May , 2013, 11:06:26 AM »
Ma a che ora ti svegli ing?   
Tornando a noi,   intendi questa soluzione ?

[/url
cosa mi dici del fatto di piegare i ferri dei pilastri sulla travi di copertura ?  quanto al punto  7.2.5.1 Collegamenti orizzontali tra fondazione ? la soluzione da te suggerita soddisfa questo punto ? 
Certe volte anche alle 4:00. Di solito alle 6.00.
Sì, intendevo quella.
Se i ferri dei pilastri te li piegano dentro le travi, per almeno 1,00 mt, bene. Solo che per evitare il classico problema che per cause sismiche accade sovente nelle solette delle scale dove il ferro della soletta passa nel pianerottolo rimanendo inferiore, occorre staffare bene dove i ferri piegano.
Certo che dovrebbe soddisfare quel punto. Mica potevo suggerire una soluzione di fantasia. Ogni piede è bloccato in due direzioni divergenti con altri piedi, quindi non può andare (spostamento relativo del piede) da nessuna parte. Ci sono 9 travi in meno.  Non si risparmia? Non si possono passare i soldi risparmiati in altra parte? Cioè facendo più sostanziose le altre cose?
« Last Edit: 07 May , 2013, 11:10:42 AM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Engineer1

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 79
  • Karma: 4
  • Novizio
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #16 on: 07 May , 2013, 15:12:22 PM »
Concordo pienamente sul rischio che hai evidenziato , ma nel mio caso farei piegare solo i ferri del pilastro giacenti sulla faccia esterna facendoli prolungare oltre la dimensione del pilastro , mentre farei lasciare  verticali quelli sulla faccia interna.

Hai detto "Certo che dovrebbe soddisfare quel punto. Mica potevo suggerire una soluzione di fantasia." il punto 7.2.5.1 non mi risulta proprio chiaro ecco il perchè della mia perplessità 
Grazie per la tua risposta è complimenti per il ritmo che riesci a mantenere

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #17 on: 07 May , 2013, 16:57:07 PM »
In quelli che non risvolti nelle travi uno squadro dovresti farlo fare.
Ahimé, vedo che non lo fa nessuno, nonostante severità di NTC, EECC e discorsi vari di ancoraggio.
Proprio stamani ne fotografai alcuni per averli come documentazione.

Il ritmo è stressante.
Tante volte penso di autobannarmi, per riposarmi.
Queste due discussioni di presenza si risolvono in due secondi, con maggiore soddisfazione professionale.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Engineer1

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 79
  • Karma: 4
  • Novizio
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #18 on: 07 May , 2013, 18:15:56 PM »
ecco vorrei far realizzare qualcosa del genere



Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #19 on: 08 May , 2013, 18:05:27 PM »
E' in quel modo che devono realizzarsi.
Anche se nella stragrande maggioranza dei cantieri se ne fregano e tranciano di brutto tutto, alla faccia di NTC 2008.
Solo che a livello paratico occorre "indovinare" la soluzione adeguata.
Io li facevo piegare con la "scantoniera" dopo che si erano calati i ferri delle travi, sopra, ad agganciare le travi, perché se li piegano prima possono facilmente insorgere vari problemi pratici, con l'impossibilità di fare scendere i ferri delle travi.
Se si piegano prima (si può fare) occorre avere certezza delle quote circa il posizionamento di questi ferri e poi bisogna piegarli con  il verso tale che possano calare tutte le armature delle travi.

Non che mi interessi tanto, ma in quale testo lo ritrovi?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Engineer1

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 79
  • Karma: 4
  • Novizio
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #20 on: 08 May , 2013, 18:40:57 PM »
Per i  ferri della trave inclinata non è un problema in quanto si tratta di trave rep , per cui bisogna aggiungere solo i monconi in cantiere, ma giustamente come dici tu,  è un problema  "indovinare " la giusta piegatura prima  del  posizionamento della trave. Per tanto,  dovrò farglieli  piegare dopo,  in qualche modo  ( fi 18  ) a mano.... Stesso discorso vorrei fare per il ferri da disporre all'interno dello sbalzo. Scusa la mia ignoranza , ma cos'è la scantoniera?
Ti allego il link dove ci sono una sacco di particolari
http://particolaricostruttivi.it.cype.com/FIX.html     

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #21 on: 08 May , 2013, 20:43:49 PM »
Guarda che far piegare a mano dei 18 non è ritenuto normale.
Non ho mai usato oltre il 16.
Io conosco Maciste, posso chiedergli se può venire a fare questo servizio.
La scantoniera è il nome con il quale dalle mie parti chiamano l'attrezzo per piegare all'antica, sul banco, o in opera.

Il link è interessante. Poi vedo di perderci tempo, se lo trovo. In genere me li faccio personalmente i dettagli.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #22 on: 09 May , 2013, 22:02:06 PM »
Piegare dei fi18?? Tanti auguri :)
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Engineer1

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 79
  • Karma: 4
  • Novizio
Re:STRUTTURA SPINGENTE MONOPIANO - ANALISI SISMICA CON CDS
« Reply #23 on: 21 May , 2013, 15:31:11 PM »
Continuo questo post per non aprirne un altro anche se mi rendo conto che la domanda meriterebbe un'altra sezione.
Finalmente il prefabbricatore delle travi rep mi ha fornito i momenti RESISTENTE  della trave che è di MRd= 49.5 tm. il che equivale a 8fi26 superiormente e 6fi 26 inferiormente. Nel verificare il pilastro 50*70 cm per raggiungere tale resistenza mi basterebbe disporre  8fi 18 sup + 8 fi 18 inf e  3 *2fi 18 come armature di parete  per un totale di MR 62.1 tm.
La mia domanda pertanto è :
E' corretto ancorare il fi 26 (trave ) con il fi 18 Pilastro ?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24