Ho preso la formula 4.1.14 per fare una prova. Alcuni dati li ho imposti io, visto che non li dai.
Quindi:
Geometria sezione senza fascia piena: bw=120 mm - d=160 mm (piuttosto che 170 mm)
Armatura longitudinale tesa: 3fi16=603 mm²
Rck=30 N/mm² -> fck=25 N/mm²
Procedendo con ordine:
k=1+(200/160)^0.5=2.12 -> 2.0 (valore massimo imposto)
vmin=0.035*k^1.5*fck^0.5=0.035x2^1.5x25^0.5=0.495
rhol=603/(160x120)=0.03 -> 0.02 (valore massimo imposto da norma)
sigmacp=0.0 (non c'è precompressione in quanto ascissa 0 di inizio precompressione per il travetto).
Il valore del massimo taglio per cui non si ha necessità di specifica armatura a taglio vale quindi (il primo membro della 4.1.14 è maggiore del secondo membro, credici):
VRd=(0.18*2*(100*0.02*25)^0.333/1.5)*120x160=16974 N
Diciamo abbastanza prossimi al tuo valore di taglio (18056 N), ma non sapendo la luce del solaio non saprei quando il taglio in esso raggiunge il valore 16974 N in modo da fermare lì la fascia piena.
Vediamo però cosa succede a 25 cm dall'inizio del travetto, sezione in cui la precompressione in esso sarebbe già massima.
Ovviamente anche in questo caso dovrò inventare. Normalmente per i travettini si utilizzano trecce da 0.225 cm² di area, e tali trecce possono andare da un minimo di 2 ad un massimo di 8-9 trecce. Il travetto è la solita coda di rondine 12x9 cm di area circa 7200 mm², ma la sezione a T rovescia nel suo insieme ha area di 39200 mm²
Stiamo calmini e consideriamo 3 sole trecce. Diciamo che la treccia a perdite esaurite, ecc. abbia una tensione di 1100 N/mm², pertanto la tensione media nella sezione sarebbe:
3*22.5x1100/39200=1.89 N/mm²
Il valore di fctd=1.2 N/mm² per fck=25 N/mm²
La 4.1.15 darebbe:
0.7x120x160x(1.2^2+1.89x1.20)^0.5=25880 N
Ovvero già maggiore al tuo valore di taglio riscontrato.
Adesso non saprei se per una sezione "mista" precompressa la formula 4.1.15 sia "giusta" così come io la ho utilizzata, però come vedi il valore di 25 cm per la fascia piena dell'altro software appare congruo.
E se invece l'Edilus restituisce fasce piene di 80 cm ed oltre, l'assistenza potrà anche dirti quel che vuole, ma la verità è che forse una lettura migliore alla norma in questa parte dovrebbero farla.