Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: NIMECA on 09 May , 2009, 09:35:49 AM
-
Buongiorno, e salve a tutti
Sto iniziando a provare a progettare qualche struttura di esempio con cds e la nuova normativa.
Nel pdf allegato ho sintetizzato un po il flusso da seguire per la progettazione ex novo di una struttura con le ntc2008.
Il proglema č che non riesco a generare gli esutivi in alta classe di duttilitā.
Dove sbaglio?...
Grazie anticipatamente...
-
se utilizzi la normativa 2008 (come presumo stia usando) devi procedere nel seguente modo
1-Calcola la struttura
2-Vai negli esecutivi delle travi ed esporta i dxf
3-Vai negli esecutivi pilastri. Il software comincia a verificare la GR ed infine ti stampa gli esecutivi
4-Torna in visualizza risultati - elementi c.a. e vedi cosa non verifica
5-Se non verificano i pilastri, ti consiglio di guardare nella sezione Risultati aste - Stato limite E.c. dove vedrai il tagliante allo SLU, sia in direzione X che Y, e quello resistente. Vedendo in che direzione non verifica potrai agevolmente ridimensionare la sezione in quella direzione per consentire la verifica.
6- Infine (e solo dopo questi punti), dopo aver verificato l'elevazione ed i pilastri, vedrai le travi di fondazione in AD.
Alcune considerazioni: ma stai effettuando la pushover? no perche' in tal caso il fattore di struttura non lo devi dare, te lo devi calcolare. Se effettui un comune calcolo in c.a., assicurati di aver impostato il sisatema costruttivo come "C.A." in entrambe le direzioni. In tal caso come scelta pushover metti "nessuna".
Saluti