Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: giamma on 11 February , 2010, 12:43:08 PM
-
Qual'è il modo più corretto di modellare una struttura con fondazioni sfalsate.
In cds conviene semplicemente definire il piano sismico e poi sbloccare i nodi afferenti alla fondazione oppure considerare l'intero piano come interpiano?
Grazie
(http://s3.postimage.org/2vh59.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq2vh59)
-
Controlla il manuale ma dovrebbe essere lo stesso.
-
se non ricordo male....è l'elemento fondazione che fa capire che si tratta di fondazioni sfalzate. In ogni caso puoi forzare la cosa intervendo sulla quota di ogni nodo della fondazione.
ciao a presto
-
:muro:
nel manuale non ho trovato nulla
-
:muro:
Se sblocco (con piano sismico 0) i nodi della fondazione a sx il modello di calcolo non è corretto perchè avrei un piano sismico (il 1°) senza più gradi di libertà perche bloccato a terra dalle fondazioni.
Se invece inputo le fondazioni tutte alla quota zero e poi modifico la quota dei nodi relativi alla fondazione di sinistra non va bene perchè non saprei a che quota posizionare i nodi posti tra le 2 fondazioni sfalsate.
Grazie
-
allora, dichiara (dove inserisci la fondazione) un interpiano, ed inserisci le fondazioni con magrone. Questa e' la modellazione piu' corretta. Del resto lo stesso cds dovrebbe dirti che le fondazioni non sono ammesse sui piani sismici.
-
ma se il 1° impalcato lo metto come interpiano non sbaglio qualcosa nel fare l'analisi simica??
-
puoi benissimo dichiararlo come interpiano, e legare i punti che sono legati all'ipotesi di rigidezza assegnando nella quota nodo un numero identificativo del piano. Ad esempio tutti i nodi che traslano rigidamente li setti a quota nodo sismico n.7.
-
Ti ringrazio per le risposte domani faccio qualche prova e poi ti faccio sapere.
Ciao
-
:muro:
nel manuale non ho trovato nulla
se non sbaglio trovi un paragrafo specifico quasi in fondo al manuale. Comunque Gilean ti ha già indirizzato bene.
ciao
-
si, nel manuale fa diversamente, ovvero dichiara il piano come sismico, e svincola i nodi che non appartengono a tale piano inserendo come numero di piano sismico lo zero.