Author Topic: CDS - TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A.  (Read 3300 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
CDS - TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A.
« on: 12 January , 2010, 22:52:09 PM »
Sto progettando una nuova costruzione in c.a. Villetta ad un piano con copertura in legno lamellare, tetto a padiglione con 4 diagonali e piccolo colmo orizzontale sempre in legno.
Ora vi chiedo:
- che vincoli interni metto alle travi di legno le quali vanno in battuta (in luce) sulle travi di bordo in c.a.?
- due diagonali hanno un appoggio intermedio sui pilastri liberi, che vincoli metto in testa al pilastro?
- i diagonali che si incontrano nel colmo, come considero il vincolo in questo punto?

Scusate le domande ma non riesco proprio a calcolare la struttura. Le ho provate tutte ma il programma (CDS) non capisce i vincoli che metto alle travi di legno perchè mi scrive sempre, una volta lanciato il calcolo, STRUTTURA LABILE.

MI POTETE AIUTARE?
« Last Edit: 30 October , 2010, 13:30:16 PM by Gilean »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #1 on: 13 January , 2010, 10:13:07 AM »
se ti scrive struttura labile, e' perche' avrai modificato i vincoli interni travi di tutte le travi afferenti al nodo, ed avrai formato archi a 3 cerniere. Puoi postare uno screenshot della struttura in esame?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #2 on: 13 January , 2010, 16:21:34 PM »
ecco la copertura.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #3 on: 13 January , 2010, 16:23:58 PM »
mi sono espresso male io, puoi postare uno screen della copertura con attivati i vincoli? (per intenderci le A di automatico ecc..)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #4 on: 13 January , 2010, 17:55:34 PM »
eccola

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #5 on: 13 January , 2010, 22:51:11 PM »
il problema dovrebbe risiedere, a prima vista, nella trave di colmo...secondo me hai dichiarato un vincolo esplicito nell'incontro tra travi di colmo e travi di falda che labilizza la struttura...fai una prova ed inserisci un incastro, vedi che succede.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #6 on: 14 January , 2010, 00:40:00 AM »
se metto l'incastro funziona e mi calcola la struttura ma secondo me non è un incastro! Come faccio a schematizzare il più possibile la realtà?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #7 on: 14 January , 2010, 11:21:26 AM »
se metto l'incastro funziona e mi calcola la struttura ma secondo me non è un incastro! Come faccio a schematizzare il più possibile la realtà?

Io non conosco il programma, posso parlarti in termini puramente strutturali. Effettivente non è un incastro perfetto, ma neanche una cerniera, quindi sarebbe un semincastro. Siccome penso che questo vincolo non riesca ad essere modellato, io metterei comunque il vincolo incastro. Essendo una struttura in legno puoi giocare molto bene con i vincoli reali. Ad esempio le travi di colmo le vincoli con u tubolare in testata su una delle travi e con apposito foro nell'altra (non influisce sulla capacità portante della trave). Un volta montate il tutto potrebeb esere vincolato con appositi lamierini sagomati ad hoc a seconda dell'angolo tra le travi e avvitato tramiti viti autofilettanti: Come vedi non è un incastro perfetto ma sicuramente la struttura non scappa da nessuna parte
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #8 on: 14 January , 2010, 20:46:56 PM »
che ne dici Gilean?

Offline simoneblu

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 42
  • Karma: 0
  • Laureato
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #9 on: 14 January , 2010, 23:50:27 PM »
Non ho capito bene come hai "vincolato" mutuamente le travi, ma con CDS puoi inserire come vuoi il grado di vincolo interno tra le travi..Mi sono trovato spesso nelle tue condizioni ed ho tranquillamente simulato i comportamenti di trave appoggiata, semincastrata etc...

ciao
P.S. sei sicuro di aver collegamento correttamente le travi tra loro ed ai pilastri?

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #10 on: 15 January , 2010, 08:01:17 AM »
no non ne sono sicuro. infatti il pilastro con sopra la trave in legno appoggiata , mi parte, non verifica agli spostamenti, anzi mi dice che non bastano le dimensioni del pilastro per la gran quantità di ferro necessaria. A I U T O  !

Offline simoneblu

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 42
  • Karma: 0
  • Laureato
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #11 on: 15 January , 2010, 15:37:53 PM »
no non ne sono sicuro. infatti il pilastro con sopra la trave in legno appoggiata , mi parte, non verifica agli spostamenti, anzi mi dice che non bastano le dimensioni del pilastro per la gran quantità di ferro necessaria. A I U T O  !
controlla bene i risultati (deformazioni, sollecitazioni etc..) ti può far rendere conto (spesso immediatamente) se hai commesso errori di input.
Ciao

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #12 on: 15 January , 2010, 15:42:29 PM »
O K intanto grazie

Offline Calatrave

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 185
  • Karma: 17
  • Neo - Laureato
Re: TETTO IN LEGNO SU STRUTTURA IN C.A. con il C.D.S.
« Reply #13 on: 29 January , 2010, 16:33:25 PM »
Controlla più che altro i diagrammi del momento flettente e le frecce: vedi se sono qualitativamente quelle che ci si aspetterebbe. In caso negativo, è probabile che sia stata vincolata (o svincolata) qualche componente (magari una rotazione) che invece andava svincolata (o vincolata). Te lo dico per esperienza personale!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24