E cosa consigliano in breve?
Questo č il pensioero di sismicad. che papale papale significa fai qualche magheggio!
SismiCad 11 - Tips & Tricks
Ma perchč molte travi di fondazione da un po' di tempo diventano rosse in verifica per capacitā portante? E' obbligatorio fare questa verifica?
A partire da SismiCad 11.8 sono disponibili le verifiche di scorrimento e capacitā portante delle travi di fondazione e dei plinti che si aggiungono alla verifica sulle pressioni massime raggiunte, eseguite anche in versioni precedenti del software. Queste verifiche sono previste in NTC2008. Alcune sono impostate come attive di default, altre no. In ogni caso l'utente ha la possibiliā di abilitarle o meno.
La verifica di capacitā portante č spiegata nel dettaglio sul manuale in linea, al capitolo 29 sulle Verifiche Geotecniche di cui non si riporta qui il contenuto.
Le informazioni dettagliate sulla verifica condotta sono riportate negli elaborati come riportato qui sotto.
Verifica di capacitā portante sul piano di posa
Lunghezza impronta (direzione x): 565
Larghezza impronta (direzione y): 120
Combinazione con fattore di sicurezza minore: SLU 10
Azione di progetto (risultante del carico normale al piano di posa): -20323
Resistenza di progetto: 133856
Coefficiente parziale applicato alla resistenza: 2.3
Coefficiente di sicurezza normalizzato (Rd/Ed): 6.59
Parametri utilizzati nel calcolo
Forza risultante agente in direzione x: 70
Forza risultante agente in direzione y: 160
Forza risultante agente in direzione z: -20323
Momento risultante agente attorno x: 91916
Momento risultante agente attorno y: -427082
Inclinazione del carico in direzione x: 0
Inclinazione del carico in direzione y: 0.01
Eccentricitā del carico in direzione x: -21
Eccentricitā del carico in direzione y: 5
Larghezza efficace (B'=B-2*e): 110.95
Lunghezza efficace (L'=L-2*e): 522.97
Angolo di attrito di progetto: 0.63
Fattori di capacitā portante
N S D I B G E Tipo
50.59 1.16 1 0.98 1 1 1 Coesione
37.45 1.15 1 0.99 1 1 1 Sovraccarico
56.31 0.92 1 0.98 1 1 1 Attrito
In particolare se le forze orizzontali nelle combinazioni sismiche sono elevate rispetto a quelle verticali, per cui l'inclinazione della spinta (T/N) e l'eccentricitā del carico (M/N) diventa elevata, la larghezza efficace (B'=B-2e) puō annullarsi (al limite puō diventare addirittura negativa) e nessun calcolo di portanza č possibile rendendo non verificata la trave di fondazione.
Anche i fattori "I" di inclinazione del carico peggiorano rapidamente al crescere delle azioni orizzontali e possono abbattere il valore della resistenza di progetto.
Per migliorare la situazione nella verifica č possibile:
* verificare la correttezza dei parametri del suolo inseriti nei sondaggi dichiarati in DatabaseāSito;
* variare il parametro DatabaseāPreferenzeāSuoloāFondazioni bloccate orizzontalmente e valutare cosa succede con una diversa ripartizione degli sforzi;
* ridurre la rigidezza del suolo (costante di Winkler) in DatabaseāPreferenzeāSuoloāCoefficiente di sottofondo verticale per fondazioni superficiali;
* evitare travi con elementi verticali disassati, in particolare le travi di fondazione con sezione ad L;
* aggiungere alle travi uno sbordo magrone di opportuna dimensione (proprietā della trave);
* se non si vuole tenere conto dell'effetto negativo dell'inclinazione del carico usare un metodo che non lo consideri, ad esempio Terzaghi in DatabaseāPreferenzeāSuoloāMetodo di calcolo della portanza e della pressione limite.