Dice il manuale
Se le esigenze di calcolo dovessero imporre un passo staffe inferiore al minimo qui
stabilito, l’esubero verrà automaticamente affidato ai piegati, che verranno dimensionati
opportunamente anche a tale scopo. Tale passo minimo vale solo per la verifica a taglio della
sezione, infatti per potere fronteggiare l’effetto dell’eventuale momento torcente sono
necessari contemporaneamente sia le staffe che i ferri di parete; ciò vuol dire che il ruolo
svolto dalle staffe non può essere affidato a nessun altro tipo di armatura. Pertanto in
presenza di torsione il passo delle staffe potrebbe risultare più fitto di quanto specificato.
Inoltre se la percentuale di scorrimento assegnata alle staffe dovesse essere inferiore al 40%,
per rispettare questo dato, il programma terrà la percentuale di scorrimento fissa al 40% e
forzerà il passo delle staffe.
CALCOLO
inoltre, se posso permettermi, un paio di osservazioni
1- Inserisci un Rck c 25/30 con copriferro di 20 cm. con le NTC2008 tale copriferro risulta insufficiente. Io utilizzerei un c 28/35 in xc3 con copriferro 3,5 cm.
2- Come mai non colleghi le travi di fondazione anche ortogonalmente per creare un reticolo di travi?
3- Nel solaio di copertura, non devi inserire la voce (copert.+neve h<1000), e' un residuo delle ntc 2005, devi inserire direttamente la voce H.
4- Le travi piatte, hanno dimensioni non corrette secondo le NTC, ed il programma te lo dice pure.