Ciao IngMax
Ho provato a calcolare quella struttura con Modest e ho ottenuto i seguenti risultati
- Prima piastra m 9,0*9,0, spessore 25 cm, 8 appoggi, 1000 kg/m2, nessun impalcato rigido.
- Seconda piastra come la prima ma con trave di irrigidimento 30x50, offset 25 cm verso il basso.
Ho ottenuto i seguenti abbassamenti sul nodo centrale (tra parentesi ci sono i risultati con Robot)
- prima piastra 0,6080 cm (con Robot 0,613 cm)
- seconda piastra 0,4860 cm (con Robot 0,350 cm)
Come si vede il calcolo della piastra senza irrigidimenti con Modest ha ottenuto un abbassamento del nodo centrale pressochè identico a quello calcolato con Autodesk Robot (0,608 cm contro 0,613 cm).
C'è invece qualche differenza con la piastra con irrigidimento (0,486 cm contro 0,350 cm).
Questo, penso dipende da come vengono mediati i valori calcolati sui nodi per ottenere mappe continue delle tensioni. E' probabile che infittendo la mesciatura queste differenze diminuiscono.
Comunque si nota che l'effetto irrigidente delle travi c'è e porta ad abbassamenti diversi. Ho ottenuto quindi risultati diversi da quelli di IngMax. Proverò magari a scaricare il modello di Ingmax per capire come mai ha ottenuto risultati diversi.
Ciao a tutti, alla prossima