Salve a tutti,
ho appena finito di modellare una strutturina da affiancare ad una casa in muratura.
rappresenterebbe una scala in C.A. con un terrazzo come tettoia. ho allegato un disegno schematico per far capire la struttura.
A questo punto, dopo la modellazione e l'assegnazione dei carichi (tra l'altro...perche' devo dichiarare il carico variabile se poi mi fai scegliere la casistica tra quelle elencate nelle ntc08?
io ho messo 400 kg/mq...come da categoria C...e allora perche' poi mi fa specificare la categoria?) mi guardo gli esecutivi e vedo che non mi bastano 4 fi 16 per pilastro.....
Allora, incuriosito, leggo i risultati che mi da' e faccio il calcolo della sezione resistente tramite il programmino free vcaslu.
mi risulta che 4 fi 16 bastano per momento 10 volte superiore a quello di progetto.
perche' questa cosa? c'e' qualcuno che puo' prendere in esame questa semplice struttura ed illuminarmi?
il file in allegato e' stato creato in modalita' trial, pertanto puo' essere letto solo da altri utenti che hanno la trial (o che staccano la chiavetta)
Ringrazio in anticipo chi vuol perdere tempo per osservare l'incongruenza.
Buona giornata!!!