Author Topic: Edilus 20 - fattore di struttura  (Read 1730 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Paperix

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Edilus 20 - fattore di struttura
« on: 01 June , 2010, 19:26:58 PM »
Sto modellando uno struttura un po strana architettonicamente. In affetti presenta tutta una serie di vincoli che il committente e l'archittetto progettista hanno imposto. Il primo è che esistono tutta una serie di abbaini che formano 4 falde con 4 pendenze diverse. Ragazzi è allucinante... ho pensato di modellare tutto come elemento soletta, ovvimanete inserendo quelli che sono i carichi previsti per i solai di copertuta.
Il problema è che essendo asimmetrica, ho dovuto utilizzare pilasti dappertutto ed un solo setto sismico. Modellando così la struttura l'ho definita " Struttura a telaio, miste equivalenti a telaio" con "strutture a telaio con più piani e più campate sia lungo x che y". L'edificio sembra funzionare e tutte le verifiche danno esito positivo.
Il problema si presenta quando inserisco le pareti dell'interrato, che hanno funzione principale di pareti di contenimento, anche se ovviamento incidono sulla rigidezza della struttua. Non riesco tuttavia a capire come mai edilus, mi chiede di cambiare la tipologia di stuttura dicendomi che la sollecitazione sismica agente sui pilastri è inferiore al 50%. In affetti sono daccordo che le pareti danno un forte contributo alla rigidezza della struttura, ma come posso fare per avitare che queste partecipino al calcolo del fattore di struttura? Sarebbe il caso di considerarle pareti debolmente armate? se si come posso fare questo con edilus?
« Last Edit: 30 October , 2010, 13:18:40 PM by Gilean »

Offline Paperix

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #1 on: 02 June , 2010, 10:49:24 AM »
Ragazzi, nessuno mi sa dare una mano?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #2 on: 02 June , 2010, 13:01:02 PM »
il problema che ti si presenta di un errato fattore di struttura e' dovuto al fatto che edilus conteggia la quota di tagliante a partire dalla base delle fondazioni, considerando anche le shell (pareti). prova ad inserire lo zero sismico al di sopra della quota cantinato (se per esempio l'interpiano del cantinato è 3 metri inserisci lo zero sismico a quota 3.01).
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Paperix

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #3 on: 02 June , 2010, 18:28:35 PM »
Ok, grazie Gilean, domani proverò come dici tu.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #4 on: 02 June , 2010, 18:44:26 PM »
di nulla, facci sapere com'e' finita, e, se vuoi ringraziarmi, ti basta cliccare sul pulsante Ringrazia con stellina rossa alla destra del mio post ;)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #5 on: 02 July , 2010, 14:04:12 PM »
il problema che ti si presenta di un errato fattore di struttura e' dovuto al fatto che edilus conteggia la quota di tagliante a partire dalla base delle fondazioni, considerando anche le shell (pareti). prova ad inserire lo zero sismico al di sopra della quota cantinato (se per esempio l'interpiano del cantinato è 3 metri inserisci lo zero sismico a quota 3.01).

Dopo vari tentativi e su consigli del warning ho maturato l'idea di mettere lo zero sismico a quota 3.10 per inglobare "totalmente" i nodi della quota 0.00
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

ingwilly

  • Guest
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #6 on: 02 July , 2010, 18:54:17 PM »
Dopo vari tentativi e su consigli del warning ho maturato l'idea di mettere lo zero sismico a quota 3.10 per inglobare "totalmente" i nodi della quota 0.00
Ma il criterio qual'è?
Il manuale dice di controllare i nodi nel modello strutturale e vedere quali sono inclusi e quali no.
C'è un altro criterio?

Willy

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #7 on: 02 July , 2010, 19:06:31 PM »
Ma il criterio qual'è?
Il manuale dice di controllare i nodi nel modello strutturale e vedere quali sono inclusi e quali no.
C'è un altro criterio?

Willy
Io conosco quello pratico:
Aumentare l'altezza finchè non muore il warning! :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus 20 e fattore di struttura
« Reply #8 on: 02 July , 2010, 21:06:47 PM »
Io conosco quello pratico:
Aumentare l'altezza finchè non muore il warning! :)
:rotfl: cmq nel caso di box foundation system la cosa non e' sbagliata...
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24