Author Topic: Edilus - Baricentro massa & rigidezze  (Read 1494 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« on: 28 February , 2011, 19:41:42 PM »
Sicuramente in modo grafico non c'č modo di evidenziare i baricentri di masse e rigidezze, ma dai tabulati si riesce ad estrapolare queste informazioni, che voi sappiate?

Grazie

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #1 on: 28 February , 2011, 23:14:16 PM »
Sicuramente in modo grafico non c'č modo di evidenziare i baricentri di masse e rigidezze, ma dai tabulati si riesce ad estrapolare queste informazioni, che voi sappiate?

Grazie

Le trovi, dopo il calcolo, nella sezione Geometria - Livelli della finestra dei risultati (o nei tabulati) sotto forma di coordinate:

   :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... č l'ora del tramonto.

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #2 on: 01 March , 2011, 09:54:22 AM »
Cris, le coordinate X ed Y faranno riferimento ad uno " 0;0 " di riferimento. Sai  dove viene posizionato? O come individuarlo su di una vista in pianta?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #3 on: 01 March , 2011, 10:33:15 AM »
Cris, le coordinate X ed Y faranno riferimento ad uno " 0;0 " di riferimento. Sai  dove viene posizionato? O come individuarlo su di una vista in pianta?

Credo che sia lo zero della terna di assi del software (quelli colorati per intenderci).
Quei zero in fondazione ed al piano terra probabilmente si riferiscono al fatto che il fabbricato di cui ho postato la tabella aveva lo "zero sismico" posizionato in maniera tale che sia fondazione che piano terra erano all'interno (niente masse).
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... č l'ora del tramonto.

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #4 on: 01 March , 2011, 11:44:37 AM »
Ho sentito l'assistenza. Lo zero si trova inserendo in una pianta un punto guida in posizione casuale ed alle proprietā assegnandogli 0;0;0 questo si sposta nello zero del sistema di riferimento. Quello č lo zero da cui determina i baricentri...

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #5 on: 01 March , 2011, 12:08:19 PM »
Utilissimo, non lo sapevo.    :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... č l'ora del tramonto.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Edilus - Baricentro massa & rigidezze
« Reply #6 on: 01 March , 2011, 14:09:10 PM »
si infatti, io ai tempi collocavo la struttura vicino allo zero, anzi inserivo il primo "filo" del pilastro nel punto 0,0, sempre dalle proprietā del pilastro stesso.
Il calcolo č come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue č falso
L'enunciato precedente č vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24