Good news per te Cris..!
Ho visto il tuo model, lo ho sistemata un po e dopo la tua villeta trova il paradiso..!
scarica questa link
http://rghost.net/841056Le tamponature erano il tallone dell achille.
Un suggerimento è che per villete non usi elementi strutturali troppo grossi (big) perche non dobbiamo dimenticare anche che un vero ingenere deve trovare un bell raporto tra elasticità/rigidezza:
Elasticita elevata--------> Tamponature rovinatte, spostamenti SLD (drift) scontentare, periodo alto (paura per risonanza)
Rigidezza elevata-------> Sollecitazioni spaventose (troppo ferro, il committente spaventoso non viene piu da te), masa eccitata < 85% ...?
Ti suggerisco che devi iniziare da inizio il tuo model, stampa le carpenterie dall mio model e provi fare il tuo sensa usare dxf, ma con un grid (piu line piu sbagli con snap)
Dopo run il tuo calcolo.
1) Le spinte
?? provi a regolare ma non che un problema
2) Travi winkler non in fondazione?
per me e a posto
3) Pilastro 11
? il famoso "tozzo" perche il trave interseca il pilastro 11 (devi togliere "put out" il trave ma il solaio dice errore) il punto debole dell Edilus che fa solo solaio e solette con travi in perimetro.
Secondo me togli (put out) il trave e sostituischi (replace) il solaio con una forza lineare.
(per questo e per solaio con traveti incrocate Edilus, Ghersi e Gilean (mi sembra che lo usano) devono pensare)Spero che ti ho aiutato..!
Ciao Cris e bon lavoro..!