Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: ingwilly on 01 February , 2010, 19:07:36 PM
-
Mi spiegate come funziona la gestione piani?
Se devo realizzare un garage interrato costituito dal piano delle fondazioni a quota -4.00 e da un unico solaio a quota 0.00 che cosa devo fare?
Il piano a quota 0.00 lo devo inserire come nuovo piano o c'è già?
E se inserisco un nuovo piano a quota 0.00 perchè viene fuori una sezione con tetto da quota 0.00 a quota 3.00?
Willy
-
IngWilly..!
Edilus come default ha un piano terra, la quale ha un fondazione che non posso essere cancellata.
Il nome e altezza dell piano puo essere modificata liberamente.
Per fare ciò che voi tu devi solo andare da gestioni piani e da quota dell fondazione scrivi -4, e nell alteza piano terra scrivi 4
(come si vede la fondazzione e il piano terra hano la stesa quota (-4; -4)
(http://s4.postimage.org/hEWzJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVhEWzJ)
se inserisci un nuovo piano il piano con sezione "tetto" e solo per dire graficamente che lui è il piano ultimo , ma non voldire che è un piano con falde inclinate (tetto)
Devi leggere con attenzione il help per gestioni piani, perche chi sono cose piu importante come rigidezza.....etc.
Ciao..!
-
In altre parole:
Per la fondazione si inserisce la quota alla quale è (e la sua altezza è zero quindi non si inserisce niente)
Per tutti gli altri piani si inserisce la quota da cui partono i pilastri (sezione di base) e la loro altezza (dei piani o pilastri) la cui somma algebrica ti da la quota del piano (da inserire come quota di partenza solo se hai un successivo piano superiore).
La cosa deriva dal fatto che il piano di edilus (generico) ha tutti gli elementi che partono da quella quota e vanno verso il basso.
Cacchio... pensavo di semplificare e invece è più complicato così.... spero di non essermi incartato.
-
Grazie a chi ha risposto.
Mi rimane un dubbio avete mai fatto un controllo sui periodi propri calcolati da Edilus?
A me sono risultati molto più bassi di quelli della struttura testata con altri software.
Può darsi che io sbagli qualcosa ma non riesco a capire cosa.
Willy
-
partendo dal presupposto che se sono piu' bassi dovresti essere a vantaggio di sicurezza...con cosa hai fatto il paragone?
-
partendo dal presupposto che se sono piu' bassi dovresti essere a vantaggio di sicurezza...con cosa hai fatto il paragone?
Con l'esempio del prof. Cosenza nel libro dell'AICAP
-
hai il file di edilus in questione per poterlo visionare?
-
Lo provai con una demo che adesso è scaduta.
Non so se è ancora utilizzabile o se è scaduto pure il file.
Cmq se pensi che il file sia ancora utilizzabile lo cerco nei miei DVD di archivio.