« on: 18 February , 2010, 11:45:21 AM »
Avete giā sottoposto a controllo progetti fatti con Edilus?
Per le fondazioni avete integrato le verifiche o vi siete limitati a quelle tensionali che fornisce il software?
A me sembrano insufficienti rispetto a tutto quanto richiesto nei capitoli 6 e 7 delle norme.

Willy
« Last Edit: 30 October , 2010, 13:28:36 PM by Gilean »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus e Fondazioni
« Reply #1 on: 18 February , 2010, 13:20:47 PM »
in particolare cosa ti sembra insufficiente?
Il calcolo č come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue č falso
L'enunciato precedente č vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

ingwilly

  • Guest
Re: Edilus e Fondazioni
« Reply #2 on: 18 February , 2010, 15:01:34 PM »
Parlo di fondazioni dirette (plinti e travi).

Nella relazione ho trovato solo verifiche tensionali.
Le verifiche in esercizio (cedimenti) mi sembra che si debbano calcolare a parte partendo dal tabulato.
Non ho capito se viene fatta anche quell'assurda verifica a scorrimento che alcuni GC chiedono obbligatoriamente.

Inoltre nella definizione dei terreni viene richiesta dal software una tensione (ammissibile?) che č un valore che dipende anche dalle sollecitazioni agenti sulla fondazione e non un parametro intrinseco del terreno; per i plinti alcuni GC stanno cominciando a chiedere il calcolo completo della tensione di progetto da confrontare con quella limite calcolata con tutti i coefficienti correttivi.

Willy

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus e Fondazioni
« Reply #3 on: 18 February , 2010, 15:17:32 PM »
la tnsione ammissibile e' presente nella versione 10, e va calcolata con una formula semplificata (terzaghi?), nella release 11 il software effettuera' il calcolo di portanza delle fondazioni superficiali direttamente, quindi quel parametro dovrebbe scomparire.

sulle verifiche in SLE dei cedimenti ammetto di non aver controllato, ma ti sapro' dire.
Piuttosto, hai controllato la pressione SLU sui nodi del terreno per travi rovesce? a me sembra smodatamente eccessiva, ma puo' darsi che sbagli qualcosa io...
Il calcolo č come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue č falso
L'enunciato precedente č vero.