Author Topic: Edilus - travi spessore  (Read 886 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline francescoci

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: 0
  • Novizio
Edilus - travi spessore
« on: 13 April , 2010, 21:55:40 PM »
Ciao a tutti,
penso proprio che diventerò un futuro acquirente di edilus, nel frattempo sto testando la demo.
Ho modellato un edificio semplicissimo a due piani e con una trave spessore per piano, 70 x 20 su tre appoggi con  luci di 2,5 m e una di 4 all'incirca,, su di esse arrivano due solaio 16+4 di modesta luce e quindi peso.
Quando faccio il calcolo delle armature, edilus mette uno sproposito di ferri sull'appoggio intermedio e non capisco perchè...
In campata ho 6 fi 16 sia al lembo teso che compresso ma sull'appoggio inserisce 4 fi 16 in più, al lembo inferiore, e non mi spiego il perchè....
Grazie mille se saprete illuminarmi!
« Last Edit: 30 October , 2010, 13:25:16 PM by Gilean »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus travi spessore
« Reply #1 on: 14 April , 2010, 07:05:30 AM »
beh, detta cosi' la cosa e' molto generica...hai qualche screen della struttura e dell'esecutivo in questione? (magari corredato dai grafici delle sollecitazioni)..
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24