Aggiorno il post sperando che possa essere di aiuto ai colleghi.
Ho telefonato stamattina al servizio AMICUS dell'ACCA.
Mi hanno confermato che NON c'è alcuna verifica del rapporto r/ls di cui al paragrafo 7.4.3.1 della NTC 2008.
NON è possibile nemmeno trattare un impalcato come indeformabile, per vedere come trasla "tutto insieme" sotto un certo insieme di forze
NON si hanno gli spostamenti e le rotazioni NE' del centro di rigidezza NE' del centro di massa
NON si hanno le rigidezze torsionali di piano.
La soluzione che ho applicato alle strutture con EDILUS consiste in:
- applicare carichi in direzione X, Y, e una coppia torcente
- misurare gli spostamenti medi del piano
- misurare le rotazioni medie
- calcolare le rigidezze traslazionali e rotazionali
- procedere alla verifica r/ls
Ad ogni modo, per chiunque non vuole disegnare la struttura due volte, una su edilus e una su Jasp, ad esempio, dovrebbe creare un materiale generico dotato di un altissimo modulo elastico, creare una sezione per materiale generico dall'inerzia esorbitante e assegnare a tutte le travi dell'impalcato (che dovrebbe essere quindi un graticcio chiuso) tale sezione e tale materiale. A quel punto si possono mettere gli incastri in tutti i nodi superiori ed inferiori e si possono applicare i carichi spia.
Il risultato è quanto più si avvicina ad un piano davvero rigido, per cui si possono valutare le rigidezze torsionali e assiali.
Le prime prove sul campo dimostrano che il metodo funziona.
Così potete usare l'EDILUS come un sap...
Cari colleghi,
Voglio verifica SE la mia struttura è secondo normativa deformabile torsionalmente.
sto provando a fare con EDILUS quello che credo qualsiasi altro software "meno playstation" può fare tranquillamente:
Voglio verificare gli spostamenti di un impalcato, da impostare infinitamente rigido, in condizioni puramente statiche e sospinto da forze prima in X, poi in Y e infine una coppia torcente.
Imposto "nessuna analisi sismica"
Definisco opportune condizioni e combinazioni di carico
- Non riesco a mantenere il solaio rigido
- Non riesco a definire un punto di controllo
E quindi ottengo spostamenti NON da piano rigido
Ovviamente controllo gli spostamenti SOLO per le forze da me applicate