Buongiorno a Tutte/i
Vorrei porre un quesito sulla verifica torsionale…

“ 7.4.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA
7.4.3.1 Tipologie strutturali
- strutture deformabili torsionalmente, composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione r/ls > 0,8, nella quale:
r² = rapporto tra rigidezza torsionale e flessionale di piano

l²s = (L²+ B²)/12 (L e B dimensioni in pianta del piano)  “


…come operate per la verifica di cui sopra?
Schematizzazione a piani rigidi, applicazione di forze concordi per ottenere gli spostamenti e poi calcolare la rigidezza flessionale; a seguire forze di verso opposto per determinare la rigidezza torsionale.
Ovviamente nell’applicare la condizione di piano rigido, gli eventuali solai presenti saranno schematizzati con solette con modulo elastico elevato (~10 volte superiore ad esempio all’acciaio e peso specifico trascurabile…)
Metodo molto prolisso... magari c'è già qualche numeretto nei vari listati, che non trovo!

Grazie per ogni Vostro consiglio.