Jasp
nella verifica centri di piano sono presenti M centro delle masse, R centro delle rigidezze, F centro del tagliante, vorrei chiarimenti su quest'ultimo perchè la sua posizione non coincide con M e come è definito?
con questa domanda spero che si possa aprirne una serie destinata a chiarire i contenuti dei risultati e la conseguente modifica dei dati per ottenere un buon modello (forse per questo è meglio aprire post: Jasp-dati) in questo programma che mi sembra davvero interessante.
grazie
-
altro quesito
provo a risolvere un semplice telaio piano un portale caricato con carico verticale uniforme sulla trave.
Risultato con impostazione cerniere ai piedi: spostamento del telaio fuori dal piano della struttura ! (non di poco fino a 30mm con azioni combinte - NO sisma, NO vento, NO azioni termiche. Con incastri ai piedi invece è Ok)
-
Scusate non ho lasciato riferimenti per il programma
Jasp - www.ingegnerianet.it (http://www.ingegnerianet.it)
Grazie
-
scusa se rispondo in ritardo anche se avevo letto il tuo post e avevo pensato di approfondire l'argoment ma poi l'avevo dimenticato :gratta: ;
per il problema del primo post credo che il centro del tagliante forse tiene conto delle eccentricità imposte dalla normativa,
su quello del portale incernierato o incastrato forse lo spostamento fuori piano è dovuto ad eccentricità del modello